Itsellä taas on n.150m2 yksikerroksinen 70-luvun suht. ohuilla eristyksillä rakennettu okt, jossa sähkönkulutus vuodessa n. 16000 kwh (josta lämmityksen osuus n. 10000 kwh).
Lämmitysmuotona ilmalämpöpumppu + sähköpatterit + takka. Ainakaan tässä talossa maalämpö ei maksaisi itseään koskaan takaisin.

Jos lämmönsiirtokin pitäisi toteuttaa niin ei tosiaan. Aika vähällä selviät. Toki ilppiin on jo investoitu ja puutakin täytyy palaa melko paljon näillä talvilla?
 
SUPER WHEY ISOLATE (3,9 kg) -24%
Jos lämmönsiirtokin pitäisi toteuttaa niin ei tosiaan. Aika vähällä selviät. Toki ilppiin on jo investoitu ja puutakin täytyy palaa melko paljon näillä talvilla?

No ei nyt loppujen lopuksi hirveesti puuta pala, aika laiska kun olen tuota takkaa lämmittämään. Toki sitten kun pakkaset alkaa -30 luokkaa olemaan niin pakko polttaa puita tai muuten on vähän turhan viilee sisällä vaikka lämmitykset olisivatkin täysillä. Syksyllä aattelin hommata toisen Mitsun FD-25 pumpun niin riittää lämpöä hieman paremmin.

Aika suuri vaikutus kohtuulliseen sähkönkulutukseen on sillä että ikkunat/ovet on kunnolla tiivistetty ja yläpohjaan tehty lisäeristys puhallusvillalla, sekä se että asun yksin ja kaikki sähkönkulutus on tarkkaan mietitty ja laskettu, valoja/laitteita ei turhaan pidetä päällä jne. Edellisiin asukkaisiin verrattuna energiankulutus on pienentynyt jopa puoleen.

Vinkkinä kaikille sähkönkulutuksen pienentämiseen, esim. mikroaaltouuni, astianpesukone, pyykinpesukone ja monet muut laitteet saattavat viedä virtaa kun töpseli on seinässä kiinni, vaikka laite olisi off-asennossa ja siinä ei mitään valoja palaisi. Kaikkiin tälläisiin olen laittanut pistorasiaan virtakytkimen jolla sähkönkulutus tippuu nollaan. Sähkönkulutusmittarilla on hyvä noita mittailla, eivät kovinkaan paljoa maksa.
 
Meillä on tuo "leposähkönkulutus" näin kesäaikaan näyttäisi tuolla Vattenfallin sivuilla olevan luokkaa 0,2-0,23kWh/h eli vrk menee vähintään yli 5kW:jahas:
Vuodessa tuo tarkoittaa jo pelkän leposähkön osuudeksi n2000kWh
Leposähkö=Ilmanvaihtokone,pakastin, jääkaappi(molemmat energialuokkaa A+) lattialämmityksen kiertovesipumppu(kesäaikaan 1 talvella 3nopeudella)
Siinä taitaa olla nuo laitteet jotka imevät kokoajan sähköä.
Telvisiot ja digiboksi sammutettu aina pääkatkaisijasta, mutta kyllä nekin taitaa muutaman watin ottaa "leposähköä"
 
No ei nyt loppujen lopuksi hirveesti puuta pala, aika laiska kun olen tuota takkaa lämmittämään. Toki sitten kun pakkaset alkaa -30 luokkaa olemaan niin pakko polttaa puita tai muuten on vähän turhan viilee sisällä vaikka lämmitykset olisivatkin täysillä. Syksyllä aattelin hommata toisen Mitsun FD-25 pumpun niin riittää lämpöä hieman paremmin.

Aika suuri vaikutus kohtuulliseen sähkönkulutukseen on sillä että ikkunat/ovet on kunnolla tiivistetty ja yläpohjaan tehty lisäeristys puhallusvillalla, sekä se että asun yksin ja kaikki sähkönkulutus on tarkkaan mietitty ja laskettu, valoja/laitteita ei turhaan pidetä päällä jne. Edellisiin asukkaisiin verrattuna energiankulutus on pienentynyt jopa puoleen.

Vinkkinä kaikille sähkönkulutuksen pienentämiseen, esim. mikroaaltouuni, astianpesukone, pyykinpesukone ja monet muut laitteet saattavat viedä virtaa kun töpseli on seinässä kiinni, vaikka laite olisi off-asennossa ja siinä ei mitään valoja palaisi. Kaikkiin tälläisiin olen laittanut pistorasiaan virtakytkimen jolla sähkönkulutus tippuu nollaan. Sähkönkulutusmittarilla on hyvä noita mittailla, eivät kovinkaan paljoa maksa.

OK. Tämä selittääkin jo paljon. Väittäisin että ns. erikoistapauksesta taas kysymys. Ei meilläkään lämpö huitelisi 23-24 asteessa jos ei rouva olisi sitä vaatimassa. Käyttövedenkin osalta varmaan 1h taloudessa kulutus on vähemmän kuin se 12 -13 m3 kuukaudessa. Sekin kannattaa ottaa huomioon että toisen ilpin jälkeen suoran sähkön lisäksi lämmitykseen on jo investoitu about 4 tonnia (tämä siis arvio ilpistä ja sen asennuksesta).
 
OK. Tämä selittääkin jo paljon. Väittäisin että ns. erikoistapauksesta taas kysymys. Ei meilläkään lämpö huitelisi 23-24 asteessa jos ei rouva olisi sitä vaatimassa. Käyttövedenkin osalta varmaan 1h taloudessa kulutus on vähemmän kuin se 12 -13 m3 kuukaudessa. Sekin kannattaa ottaa huomioon että toisen ilpin jälkeen suoran sähkön lisäksi lämmitykseen on jo investoitu about 4 tonnia (tämä siis arvio ilpistä ja sen asennuksesta).

Juu, tokin olen ottanut huomioon (hinta kotitalousvähennys huomioiden kuitenkin lähempänä 3000e kahdesta pumpusta kuin 4000e). Mukavuutta tuo varmasti kuitenkin lisää huomattavasti kun ei tarvitse niin paljon säätää pattereiden kanssa, lämmittää takkaa, ja palella kovimmilla pakkasilla. Toinen etu jos on kaksi samanlaista pumppua, jos toiseen tulee jotain vikaa (lämmitysteho huononee) niin se on helppo todeta vertaamalla pumpun puhallusta toiseen pumppuun.

Alunperin kun taloon muutin niin siinä oli huonokuntoinen öljylämmitys, ja vaihtoehtoja ei ollut muita kuin koko lämmitysjärjestelmän täydellinen uusiminen. Katsoin että paras vaihtoehto oli sähkölämmitys ilmalämpöpumpulla, se ja lämminvesivaraaja asennuksineen ja lämpöpatterit ovat kustantaneet n. 3000 eur, joten lähes kaikki muut vaihtoehdot olisivat olleet moninkerroin kalliimmat.
 
Juu, tokin olen ottanut huomioon (hinta kotitalousvähennys huomioiden kuitenkin lähempänä 3000e kahdesta pumpusta kuin 4000e). Mukavuutta tuo varmasti kuitenkin lisää huomattavasti kun ei tarvitse niin paljon säätää pattereiden kanssa, lämmittää takkaa, ja palella kovimmilla pakkasilla. Toinen etu jos on kaksi samanlaista pumppua, jos toiseen tulee jotain vikaa (lämmitysteho huononee) niin se on helppo todeta vertaamalla pumpun puhallusta toiseen pumppuun.

Alunperin kun taloon muutin niin siinä oli huonokuntoinen öljylämmitys, ja vaihtoehtoja ei ollut muita kuin koko lämmitysjärjestelmän täydellinen uusiminen. Katsoin että paras vaihtoehto oli sähkölämmitys ilmalämpöpumpulla, se ja lämminvesivaraaja asennuksineen ja lämpöpatterit ovat kustantaneet n. 3000 eur, joten lähes kaikki muut vaihtoehdot olisivat olleet moninkerroin kalliimmat.

Missäs lämpötilassa noi uudet pumput vielä tuottaa jotain? Toisaalta sitten kun mennään tarpeeksi kylmälle niin ei ole apua vaikka olisi tusina pumppua.
 
Missäs lämpötilassa noi uudet pumput vielä tuottaa jotain? Toisaalta sitten kun mennään tarpeeksi kylmälle niin ei ole apua vaikka olisi tusina pumppua.

-30 kieppeille. Toki hyötysuhde putoaa mutta silti >1.

ILP-isännissä on yllättävän paljon ns. "sammuttelijoita" jotka menevät power-nappia hiplaamaan heti kun pikkuisen jäätä ilmestyy ulkoyksikköön. Heillähän ILPpi sitten onkin lähinnä koriste.
 
-30 kieppeille. Toki hyötysuhde putoaa mutta silti >1.

ILP-isännissä on yllättävän paljon ns. "sammuttelijoita" jotka menevät power-nappia hiplaamaan heti kun pikkuisen jäätä ilmestyy ulkoyksikköön. Heillähän ILPpi sitten onkin lähinnä koriste.

Jeps, hirveestihän tuo ei enää jaksa lämmintä ilmaa puhaltaa -30 pakkasissa, mutta koskaan en ole sitä kuitenkaan pakkasilla sammuttanut. Sen verran paljon talossa on kuutioita (korkea katto), että jo n. -15 asteessa täytyy ruveta laittamaan pattereita päälle kun pumpusta alkaa tehot loppumaan, mutta jos toisen hommaa niin sitten varmaan pärjää ilman pattereita ainakin jonnekin -25 asteeseen.
 
Viikonloppuna oltiin perheen kanssa tekemässä klapeja n. kuukausi sitten kaadetuista koivuista jotka oli valmiiksi pätkitty sopiviksi pölleiksi. Ihan mukava lauantaipäivä vietettiin perheen ja isovanhempien kanssa. Puuta tuli pari mottia. Toisaalta kun miettii mikä määrä työtä piti tehdä kahden motin eteen. Vastaava pari mottia olisi irronnut toimitettuna pihaan n. 100 eurolla.

Sanotaan nyt näin että elämysmatkailuna menee, mutta jos tuota väkisin pitäisi tehdä niin kyllä olisi tervanjuomista.
 

3 kpl M-Nutrition EAA+

Mango - Hedelmäpunssi - Sitruuna - Vihreä omena

-25%
-30 kieppeille. Toki hyötysuhde putoaa mutta silti >1.

ILP-isännissä on yllättävän paljon ns. "sammuttelijoita" jotka menevät power-nappia hiplaamaan heti kun pikkuisen jäätä ilmestyy ulkoyksikköön. Heillähän ILPpi sitten onkin lähinnä koriste.

Paljonkohan noissa on hyötysuhde sanoataan -10 ... -15 asteen lämpötiloissa. Parin kylmimmän kuukauden keskilämpötilahan oli monella paikkakunnalla tuota luokkaa.
 
Zone-sarja -42%
Kyllä noilla parhaimmilla taitaa yli 2kertoimella mennä:rolleyes:

Aika hyvin. Toisaalta jos kahden kerroin on ohjekirjasta niin se ei välttämättä pidä paikkaansa. Maalämpöpumpuissa ainakin näihin valmistajan ilmoittamiin teoreettisiin lämpötiloihin pitää suhtautua kriittisesti.
 
Aika hyvin. Toisaalta jos kahden kerroin on ohjekirjasta niin se ei välttämättä pidä paikkaansa. Maalämpöpumpuissa ainakin näihin valmistajan ilmoittamiin teoreettisiin lämpötiloihin pitää suhtautua kriittisesti.

... siis tarkoitan valmistajan ilmoittamiin hyötysuhteisiin.
 
Tekohengitetään vähän threadia ...

Kun tuossa aikaisemmin valittelin että ei sähkölämmittäjiltä saa oikeen mitään tietoja niin nyt jutelin yhden naapurin kanssa näistä lämmitysasioista. Yksi naapureista siis pariskunta jolla lapset "lentäneet jo pesästä".

Talo n. 130m2 + 25m2. Pilppi ja vesikierto lattiassa (märkätiloissa vastukset). Puuta paloi kuulemma noin 5-6 kuutiota. Sisälämpötila 19-20 c. Sähköä meni 19500 kwh. Neliömäärään suhteutettuna mulla olisi pitänyt siis mennä sähköä lähemmäs 25000kwh.

Onkohan tuo PILPpi kuitenkaan järkevä hankinta koska rahaa siihenkin menee?
 
Onkohan tuo PILPpi kuitenkaan järkevä hankinta koska rahaa siihenkin menee?

Mulla on sellainen käsitys, että kun porukka on tuota PILP:n hankintaa oikein alkant miettimään syvällisemmin, niin usein on päätynyt siihen ratkaisuun, että remonttikohteessa sopivassa tilanteessa erinomainen valinta, mutta uudiskohteessa riittämätön. Uudiskohteessa päästään lähelle samaa hyösuhdetta hyvällä LTO:lla.

PILP:stä on paljon jauhantaa lampopumput.info sivustolla..
 
Tekohengitetään vähän threadia ...

Kun tuossa aikaisemmin valittelin että ei sähkölämmittäjiltä saa oikeen mitään tietoja niin nyt jutelin yhden naapurin kanssa näistä lämmitysasioista. Yksi naapureista siis pariskunta jolla lapset "lentäneet jo pesästä".

Talo n. 130m2 + 25m2. Pilppi ja vesikierto lattiassa (märkätiloissa vastukset). Puuta paloi kuulemma noin 5-6 kuutiota. Sisälämpötila 19-20 c. Sähköä meni 19500 kwh. Neliömäärään suhteutettuna mulla olisi pitänyt siis mennä sähköä lähemmäs 25000kwh.

Onkohan tuo PILPpi kuitenkaan järkevä hankinta koska rahaa siihenkin menee?

Pilpin säädöt ja puilla lämmitys vaikuttaa paljon tuohon sähkön kulutukseen, kotimökissä kuitenkin pilp ja puuhella+uuni+sauna ja neliöitä se 90... Sisälämmöt siinä 26-28 jatkuvasti ja sähkönkulutus luokkaa ~10 000kwh jossa mukana myös iso autotalli jossa lattialämmitys ja sähköpatteri... Puita menee 6-8 kuutiota (sauna, hella ja uunipuut)...

Elikkä asiaan siis, minusta tuo 19500kwh on suhteettoman paljon lämpötilaan ja neliöihin nähden joten väittäisin että pilpin säädöt ei ole kohdallaan tai sitten ei puita polteta tarpeeksi/oikein...
 
http://rakennusprojekti.fi/?p=1234

Pistin uutta tilannetta meidän tulevista systeemeistä. Eli otetaan tuo Niben maalämpöpumppu niin että varaaja on erikseen ja siinä on aurinkokierukka. Eli voi sitten hankkia vaikka ensivuonna aurinkokeräimet tallin katolle.

Lupaan sitten jatkossa raportoida tänne meidän talouden kulutukset. Tuo tuleva EBTS antaa dataa suoraan, eli pitäisi olla varsin helppoakin antaa tarkkoja lukuja. Blogissa tarkemmin höpinät tästä.
 
http://rakennusprojekti.fi/?p=1234

Pistin uutta tilannetta meidän tulevista systeemeistä. Eli otetaan tuo Niben maalämpöpumppu niin että varaaja on erikseen ja siinä on aurinkokierukka. Eli voi sitten hankkia vaikka ensivuonna aurinkokeräimet tallin katolle.

Lupaan sitten jatkossa raportoida tänne meidän talouden kulutukset. Tuo tuleva EBTS antaa dataa suoraan, eli pitäisi olla varsin helppoakin antaa tarkkoja lukuja. Blogissa tarkemmin höpinät tästä.
Eikös nuo teidän Niben laitteet tule olemaan F1145-8 pumppu ja VPBS 300 varaaja. Taitaa 300:n olla noista uusista kierukkavaraajista ainut jossa on suora liityntä aurinkopaneeleille tarjolla. Kattelin jo aiemmin noita sun suunnitelmia ja tuo 10 kW pumppu etenkin vaihtovenakoneena kuulosti aika suurelta tuonne teidän taloon. Kävin tossa jokunen viikko sitten katsomassa tuota F1145:sta Niben maahantuojan demotilassa ja on muuten äänentasoltaan todella hiljainen kone ja käytöltään varsin kansantajuinen; selkeät tilan raportoinnit jne.

Itselle tulee tänne kehän sisäpuolelle F1145-6 + VPB 300 eli muuten sama ämpäri kuin yllä, mutta ilman aurinkokierukoita; neliöitä lämmitettävänä tuon teidän tallin verran vähemmän eli kaikkiaan about 165, tosin suuret ikkunat nostaa lämmitystarvetta. Tuon seuraksi tulee Enerventin Pandion eco EDE-CG hoitamaan LTO-IV:n ja viilennyksen.
 
Eikös nuo teidän Niben laitteet tule olemaan F1145-8 pumppu ja VPBS 300 varaaja. Taitaa 300:n olla noista uusista kierukkavaraajista ainut jossa on suora liityntä aurinkopaneeleille tarjolla. Kattelin jo aiemmin noita sun suunnitelmia ja tuo 10 kW pumppu etenkin vaihtovenakoneena kuulosti aika suurelta tuonne teidän taloon. Kävin tossa jokunen viikko sitten katsomassa tuota F1145:sta Niben maahantuojan demotilassa ja on muuten äänentasoltaan todella hiljainen kone ja käytöltään varsin kansantajuinen; selkeät tilan raportoinnit jne.

Itselle tulee tänne kehän sisäpuolelle F1145-6 + VPB 300 eli muuten sama ämpäri kuin yllä, mutta ilman aurinkokierukoita; neliöitä lämmitettävänä tuon teidän tallin verran vähemmän eli kaikkiaan about 165, tosin suuret ikkunat nostaa lämmitystarvetta. Tuon seuraksi tulee Enerventin Pandion eco EDE-CG hoitamaan LTO-IV:n ja viilennyksen.

Joo, se lienee tuo pumppu. En tiedä 100% varmati kun appiukko tuon tilaa. Meille LTO koneeksi tuolee Enerventin Pingvin ECO EDE. Tuossa ei kaiketi viilennystä ole. Ei viitti kovin siihen panostaa kun sen tarve on hyvin eristetyssä ja kaihtimin varustetussa talossa kuitenkin melko pientä.

No pistän tästä lähiaikoina tarkempaa rapparia vielä.
 