Nyt tulis mittauslukuja kun lämmityssykli oli noin puolivälissä, kesto tällä kelillä n. 25 minuuttia.

Ulkona lämmintä 2,8 astetta ja sisällä 21,2 astetta.

Lämpöpumpulta:

- Lähtö 35,5
- Paluu 28,2

- Ouman näytti 27 astetta

- Alakerran jakotukki 24-24,5 astetta

- Alakerran lattiat:

- Pesutilat 23-24 astetta
- oh, k, rt 22 astetta
- eteinen (laattalattia) 22-22,5 astetta


- Yläkerran jakotukki 23 astetta
- Yläkerran lattiat 20-21 astetta aika tarkkaan sen mukaan miten missäkin huoneessa on termarit säädetty.



Itseä vähän ihmetyttää että miten tuo pumppu kuitenkin työntää noinkin lämmintä kiertoo vai onko se ihan ok?

Niin ja keruupiirissä kaivolta tuli 2,6 asteista ja kaivoon palasi -1,6 asteinen litku


Vähän on lämmintä joo. Lämpötilaerokin vois olla vähän pienempi. Mun talon suunnitelmien mukaan pitäis olla parikymmentä pakkasta noille menoveden lämmöille. Ei tuo mitään vakavaa pitäis olla kun kulutus on kuitenkin hyvä sulla. Ja kaivo on ihan hyvä.

Se on vähän jännä että jakotukilla on n. 24-astetta ja pumpulle palaa kuitenkin sitä lämpöisempi vesi. Mittasit varmaan sillä IR-mittarilla, joten lukemat ei ehkä todellisia ole. Toisaalta taas termostaatit ja lattialämmöt on aika hyvin suhteessa jatkotukkien lämpöihin. Oliko nuo lämpöpumpun lukemat IR-mittarilla otettuja vai luitko ne pumpusta? Pystytkö mittaamaan IR-mittarilla nekin, mikäli jakotukit on kans mitattu sillä? Eli mittaukset samalla mittarilla pumpulta, kanaalin alusta ja lopusta sekä ennen ja jälkeen oumanin, jos se tekee koko linjan säätöä, eikä vain pelkkien piirien. Entä pystyykö Ouman tekemään niin, että palauttaa osan menosta suoraan paluuseen? Kaikille taustalukijoille ja maalämpöä pohdiskeleville taas muistutukseksi, että tämä systeemi toimii hyvin joten tämä säätö ei ole mitenkään pakollista ja Timba tekee näitä testejä jos sattuu huvittamaan :)
 
10% ALENNUS KOODILLA PAKKOTOISTO
Vähän on lämmintä joo. Lämpötilaerokin vois olla vähän pienempi. Mun talon suunnitelmien mukaan pitäis olla parikymmentä pakkasta noille menoveden lämmöille. Ei tuo mitään vakavaa pitäis olla kun kulutus on kuitenkin hyvä sulla. Ja kaivo on ihan hyvä.

Se on vähän jännä että jakotukilla on n. 24-astetta ja pumpulle palaa kuitenkin sitä lämpöisempi vesi. Mittasit varmaan sillä IR-mittarilla, joten lukemat ei ehkä todellisia ole. Toisaalta taas termostaatit ja lattialämmöt on aika hyvin suhteessa jatkotukkien lämpöihin. Oliko nuo lämpöpumpun lukemat IR-mittarilla otettuja vai luitko ne pumpusta? Pystytkö mittaamaan IR-mittarilla nekin, mikäli jakotukit on kans mitattu sillä? Eli mittaukset samalla mittarilla pumpulta, kanaalin alusta ja lopusta sekä ennen ja jälkeen oumanin, jos se tekee koko linjan säätöä, eikä vain pelkkien piirien. Entä pystyykö Ouman tekemään niin, että palauttaa osan menosta suoraan paluuseen? Kaikille taustalukijoille ja maalämpöä pohdiskeleville taas muistutukseksi, että tämä systeemi toimii hyvin joten tämä säätö ei ole mitenkään pakollista ja Timba tekee näitä testejä jos sattuu huvittamaan :)

Hyvä pointti, siis että mitata kaikki IR mittarilla. Otin tosiaan Oumanilta ja pumpulta lukemat ruudusta ja muut IR mittarilla. Tuollakin on varmasti merkitys, että miten pitkällä syklissä ollaan, kai se tukkikin ottaa hetken lämmetä pintaan asti?

Eli sohin mittarilla kaikki kohdat kun seuraavan kerran sykli osuu kohdalle. Huominen pitäisi jumittaa kokonaan kotosalla kun on vähän yks ja toinen kipeenä tai toipilaana. Eli aikaa on kun vaan osuu sopivasti sykli kohilleen.

Katellaan sitten jos tuota pyyntiä saisi vähän reivattu alas, tuntuu hullun isolta nyt, vaikka käyrä on jo 3 -3 kuitenkin.


EDIT: Ja siis tosiaan itsellä erittäinkin iso mielenkiinto selvittää tän systeemin sielunelämä. Eli tämä on nyt sitten tätä harrastamista. Kirjoitan tästä taas blogiinkin kun jotain uutta tulee. Toivottavasti mahdollisimman moni saa jotain hyötyjä omia systeemejä pohtiessaan.

Mutta ei se maalämpö tosiaan tällasta viilaamista ole. Ihan kaikkien systeemien kanssa tätä saa harrastaa. Tuo pumppu tuntus toimivan kuin junan vessa, ei siihen ole tarvinnut koskea tai että se olisi sammuillut tai muutakaan. Yritän vain optimoida.

Kulutukset kuitenkin nyt päivittäistalossa reippaasti alle 30 kwh per päivä, jopa alle 25 kwh lukuja nähty.
 
29/23 näyttäs olevan mulla menoveden lämmöt ja mulla on talli huomioiden varmasti vielä enemmän kuluttava systeemi, joten siihen nähden varaa pitäis olla tiputtaa. Varmaan putket ja niiden tiheyskin on käytännössä samat meillä.
 
Joo, kyllä tuo rinnakkaissiirron tiputus voisi olla paikallaan. Pitää kokeilla ainakin, jos sisälämmöt ei lähde putoomaan, niin homma toimii.
 
Nyt tais löytyy selitys isolle lämmölle menopuolella!

Kattelin että tuo käyrä 3, rinnakkaissiirrolla -3 pitäisi antaa 26 asteista piiriin kun ulkona on 0 ja nythän se antoi paljon enempi.

Tuolla on seuraava asetus sellainen kun oma käyrä, ilmeisesti tuota on räpelletty joskus käyttöönottovaiheessa, kun en ole siihen sen jälkeen edes kurkistanut.

Mutta siellä oli törkeen korkeet arvot, tein sinne seuraavat muutokset (kun en tiedä miten tuon saa kytkettyä kokonaan pois vaikuttamasta):

Ulkolämpö Menojohdon lämpö
-30 45-->38
-20 40-->34
-10 36-->30
0 32-->28
10 26 (ei muutosta)
20 15 (ei muutosta)
30 15 (ei muutosta)


Mutta kaikista selvintä ois jos tuo koko oma käyrä ois aktivoitu pois, tuo vaan sotkee koko kuviota. Mitä merkitystä lämpökäyrällä on edes jos tuo on tuolla välissä? Eli tiedätkö LoftYokel tai tietääkö joku muu miten tuon saa pois välistä häiritsemästä?

Mutta en mä muuta keksi kuin tuon mikä noita lämpöjä on pitänyt noin ylhäällä. Jos tuota ei saa pois käytöstä, niin sitten pitää vaan ajaa tuohon samat arvot mitä tuossa käyrässä 3 on tuolla nykysellä rinnakkaissiirrolla -3.
 
Mutta kaikista selvintä ois jos tuo koko oma käyrä ois aktivoitu pois, tuo vaan sotkee koko kuviota. Mitä merkitystä lämpökäyrällä on edes jos tuo on tuolla välissä? Eli tiedätkö LoftYokel tai tietääkö joku muu miten tuon saa pois välistä häiritsemästä?

Mutta en mä muuta keksi kuin tuon mikä noita lämpöjä on pitänyt noin ylhäällä. Jos tuota ei saa pois käytöstä, niin sitten pitää vaan ajaa tuohon samat arvot mitä tuossa käyrässä 3 on tuolla nykysellä rinnakkaissiirrolla -3.

Sehän pitäis mennä niin, että jos on käyrä numero 0 käytössä, niin silloin on nuo omat konffaukset (valikko 1.9.7). No tuo menoveden lämpö pitäis aika nopeastikin muuttua, että pääsee katsomaan vaikuttiko nuo tekemäsi muutokset. Toivotaan että meno muuttuu!
 
Joo, noin minäkin tuon ymmärsin, mutta en mä keksi mitään muutakaan mikä nostaa tuon pyynnin noin korkeelle. Pitää kytätä tässä vähän että sykli on päällä ja käydä kattomassa että muuttuiko tuo. Se on tosiaan heti huomioitu jos muuttui ja silloin tuo ei kuitenkaan mene noin kuin manuaali antaisi ymmärtää...
 
No niin, ei vaikuta odotetusti tuo oma käyrä, koska tuossa se selitettiin ettei sitä edes huomioida ellei lämpökäyräksi ole valittu 0. Eli rupesin sitten käymään manuaalin kanssa asetuksia järjestelmällisesti läpi. Tuli sitten yksi siisti kämmi vastaan, eli Suurin menojohdon lämpötila oli tehdasasetuksessaan eli 60 asteessa, kun se lattialämmitysjärkässä tulee olla 35-40 astetta. Säädin 35 asteeseen. Voin hyvin kuvitella että tuo vaikuttaa, nimittäin luulisi pumpun käyttävän tuota suurinta arvoa menoveden lämmön laskemiseen kun se käyttää pienintäkin, joka meillä on 26 astetta ja joka selvästi näkyy lämpökäyränäytössä. Näillä keleillä kun ei pitäisi paljon muuta työntääkään kuin tuota 26 asteista. Tosin voi olla että tuo on karvan liian alhaista, mutta se jää nähtäväksi ja se on sitten helppo säätää.

Eli jotenkin uskon että tuo yksi tekijä oli se joka tämän solmun aukaisee. En tiiä jaksanko enää tänään valvoa seuraavaa sykliä, mutta jos jaksan niin laitan vielä infoa tänään että mihin lämmöt asettuu kun lämmityssykli on päällä.
 
No niin, ei vaikuta odotetusti tuo oma käyrä, koska tuossa se selitettiin ettei sitä edes huomioida ellei lämpökäyräksi ole valittu 0. Eli rupesin sitten käymään manuaalin kanssa asetuksia järjestelmällisesti läpi. Tuli sitten yksi siisti kämmi vastaan, eli Suurin menojohdon lämpötila oli tehdasasetuksessaan eli 60 asteessa, kun se lattialämmitysjärkässä tulee olla 35-40 astetta. Säädin 35 asteeseen. Voin hyvin kuvitella että tuo vaikuttaa, nimittäin luulisi pumpun käyttävän tuota suurinta arvoa menoveden lämmön laskemiseen kun se käyttää pienintäkin, joka meillä on 26 astetta ja joka selvästi näkyy lämpökäyränäytössä. Näillä keleillä kun ei pitäisi paljon muuta työntääkään kuin tuota 26 asteista. Tosin voi olla että tuo on karvan liian alhaista, mutta se jää nähtäväksi ja se on sitten helppo säätää.

Eli jotenkin uskon että tuo yksi tekijä oli se joka tämän solmun aukaisee. En tiiä jaksanko enää tänään valvoa seuraavaa sykliä, mutta jos jaksan niin laitan vielä infoa tänään että mihin lämmöt asettuu kun lämmityssykli on päällä.

Hyvä! Jos tuolla saat menot kuntoon, niin sitten mun mielestä voidaan jättää sun järjestelmä rauhaan (paitsi ne lattiapuolen säädöt). Jos tuokaan ei riittävästi auta, voisit jossain vaiheessa kokeilla myös laskea asteminuuttirajan vähän alemmaksi ja katsoa paljonko se vaikuttaa. Pysyy varmasti tuo sun järjestelmä hyvissä käyntisuhteissa jossain -130-150ast.min rajoissakin.

Warmia suositteli mulle sopivaksi ylimmäksi menoveden lämpötilaksi 42-astetta. Sehän on aika reilu ellei mitään siperian kelejä tänne tule. Alin on 24 ja se on ollut useamman viikon jo rajoittamassa. Lattiat ihan sopivat tuolla, ei ole ulkoseinäänkään yhteyttä kuin pari metriä kaikilla vapaan kierron piireillä.

Muistatko mikä se laskettu lämpö oli aikaisemmilla setupeilla? Pumppuhan ei laske tuota arvoa alle menoveden minimin.
 
Oiskohan se laskettu ollut 28, en muista kyllä varmasti. Nyt mun asteminuutit on -200 voi sitä tuosta toki hilata -150 suuntaankin jos tarpeen on.

Ja joo, vois heittää tuon ylimmän menoveden vaikka 40 asteeseen. Jos se lämmityssykli kohta alkas niin näkis lukuja...
 
Sykli oli päällä ja eipä ollut pyynti menovedelle pienentynyt tuollakaan, edelleen näytti 34 ja risat lähtevän. Mutta sitten taas uudet testit,

Eli pudotin tuon Pienin menolämpö lukemat 26 --> 24 ja se sitten pudotti käyrän näkymästä kokonaisuutta liian alas, joten laitoin tuon käyräni 3 rinnakkaissiirron kokeeksi nyt asentoon 0. Voi olla että tuo kovilla pakkasilla tuo liikaa lämpöä, mutta sen ehtii sitten murehtia.

Mutta tuon säädön jälkeen näyttäs että :

27 asteista tulisi 0 kelillä ja 24 asteista 10 asteen kelillä. Tuo 27 ja 0 keli oli siis tämä nyt jo aikaisemmin ollut arvo, joka ainakin sisälämmöt pitää kohillaan.

Mutta sitten löytyi seuraava asetus;

Eli maksimipoikkeama menolämpöön kompuralta. Siellä on nyt arvona 8, eli jos oikein ymmärrän niin antaa tuosta pyynnistä poiketa max 8 astetta? Voisiko tämä selittää eron? En tuota vielä ruuvannut mihinkään, kun ei manuaalissa ollut tälle selitetty sen enempää mihin vaikuttaa. Mutta jos tuota reivaa reilummin alas, niin onko vaikutus mikä?

Joku tuota pyyntiä nyt pitää turhan ylhäällä ja joku asetus sen on oltava ja vielä se löytyy varmasti!
 
Sykli oli päällä ja eipä ollut pyynti menovedelle pienentynyt tuollakaan, edelleen näytti 34 ja risat lähtevän. Mutta sitten taas uudet testit,

Eli pudotin tuon Pienin menolämpö lukemat 26 --> 24 ja se sitten pudotti käyrän näkymästä kokonaisuutta liian alas, joten laitoin tuon käyräni 3 rinnakkaissiirron kokeeksi nyt asentoon 0. Voi olla että tuo kovilla pakkasilla tuo liikaa lämpöä, mutta sen ehtii sitten murehtia.

Mutta tuon säädön jälkeen näyttäs että :

27 asteista tulisi 0 kelillä ja 24 asteista 10 asteen kelillä. Tuo 27 ja 0 keli oli siis tämä nyt jo aikaisemmin ollut arvo, joka ainakin sisälämmöt pitää kohillaan.

Mutta sitten löytyi seuraava asetus;

Eli maksimipoikkeama menolämpöön kompuralta. Siellä on nyt arvona 8, eli jos oikein ymmärrän niin antaa tuosta pyynnistä poiketa max 8 astetta? Voisiko tämä selittää eron? En tuota vielä ruuvannut mihinkään, kun ei manuaalissa ollut tälle selitetty sen enempää mihin vaikuttaa. Mutta jos tuota reivaa reilummin alas, niin onko vaikutus mikä?

Joku tuota pyyntiä nyt pitää turhan ylhäällä ja joku asetus sen on oltava ja vielä se löytyy varmasti!

Joskus tässä aikasemin kirjoittelinki saman tyyppisestä ongelmasta, eli menovesi oli vähän yli säädetyn maksimin. Soittelin Niben tekniseen tukeen ja muistaakseni juuri jotain tuolloista lukua säädettiin, ei vaan millään jaksa tarkemmin muistaa. Olisinko minäkin tiputtanut sen 8 -> 6 tmv. Kerro jos tuolla saat lattiaan menevän nesteen lämpötilaa laskemaan.
 
Joskus tässä aikasemin kirjoittelinki saman tyyppisestä ongelmasta, eli menovesi oli vähän yli säädetyn maksimin. Soittelin Niben tekniseen tukeen ja muistaakseni juuri jotain tuolloista lukua säädettiin, ei vaan millään jaksa tarkemmin muistaa. Olisinko minäkin tiputtanut sen 8 -> 6 tmv. Kerro jos tuolla saat lattiaan menevän nesteen lämpötilaa laskemaan.

Joo, mä teen tuon säädön tänään iltapäivällä kun kotiudun duunista. Palautan samalla tuon menopuolen minimin 26 asteeseen ja käyrän tuohon 3 -3 asetukseen. Tuo eilinen säätö vain käyttää pumppua enempi ja tiputti kämpän lämpöjä yli puoli astetta. Ei hyvä siis. Eli palaan muuten takas lähtöön mutta tiputan tuon max eron 8 --> 6 ja katson mitä vaikuttaa.

Mikä tuossa lähtevän ja palaavan veden erotuksessa oli se optimi, 5 astetta?
 
Joo, mä teen tuon säädön tänään iltapäivällä kun kotiudun duunista. Palautan samalla tuon menopuolen minimin 26 asteeseen ja käyrän tuohon 3 -3 asetukseen. Tuo eilinen säätö vain käyttää pumppua enempi ja tiputti kämpän lämpöjä yli puoli astetta. Ei hyvä siis. Eli palaan muuten takas lähtöön mutta tiputan tuon max eron 8 --> 6 ja katson mitä vaikuttaa.

Mikä tuossa lähtevän ja palaavan veden erotuksessa oli se optimi, 5 astetta?

Ihme homma tässä on se että aioinaan tuo max.ero (jos ne nyt oli se) laitettiin kuntoon ja homma pelasikin ihan ok. Nousseiden käynnistyskertojen takia kävin tsekkaamassa pitkästä aikaa pumpun toimintaa ja sain todeta että taas oli menoveden lämpötila noussut yli maksimin (tämän olisi siis max.eron tiputus laittanut kuntoon joku aika sitten) ja tämä oli aiheuttanut myös ns. pätkäkäynnin lisääntymisen.

Mieteninkin, että olisiko mahdollista että rinnakkaissiirron / käyrän säätäminen "nollaa" tuon max.ero - asetuksen? En ole mitään muuta nimittäin pumpulle tehnyt sitten max.eron säädön.
 
Ihme homma tässä on se että aioinaan tuo max.ero (jos ne nyt oli se) laitettiin kuntoon ja homma pelasikin ihan ok. Nousseiden käynnistyskertojen takia kävin tsekkaamassa pitkästä aikaa pumpun toimintaa ja sain todeta että taas oli menoveden lämpötila noussut yli maksimin (tämän olisi siis max.eron tiputus laittanut kuntoon joku aika sitten) ja tämä oli aiheuttanut myös ns. pätkäkäynnin lisääntymisen.

Mieteninkin, että olisiko mahdollista että rinnakkaissiirron / käyrän säätäminen "nollaa" tuon max.ero - asetuksen? En ole mitään muuta nimittäin pumpulle tehnyt sitten max.eron säädön.

Jos tuo pumppu on tehnyt kylmempää kiertoon, niin silloinhan asteminuuttiraja täytyy saavuttaa nopeammin, jotta saadaan sama lämmitysteho eli käyntiaikasuhde lyhenee. Et varmaan tätä nyt kysynyt, jos se tosiaan oli jonkin aikaa toiminut hyvin, mutta jätän nyt kun sain jotain aamukohmeessa kirjoitetua :) Varmistitko, että tuo lämpötilan nouseminen yli maksimin ei johtunut siitä, että oltiin juuri tehty käyttövettä?
 
Jos tuo pumppu on tehnyt kylmempää kiertoon, niin silloinhan asteminuuttiraja täytyy saavuttaa nopeammin, jotta saadaan sama lämmitysteho eli käyntiaikasuhde lyhenee. Et varmaan tätä nyt kysynyt, jos se tosiaan oli jonkin aikaa toiminut hyvin, mutta jätän nyt kun sain jotain aamukohmeessa kirjoitetua :) Varmistitko, että tuo lämpötilan nouseminen yli maksimin ei johtunut siitä, että oltiin juuri tehty käyttövettä?

Jaa. Mä olen luullut että viileämpi menovesi lämmityssykli aikana tarkoittaa myös hitaampaa asteminuuttien nousua kohti nollaa ja näin ollen lisäisi käyntiaikaa. Yksi syy miksi pumppu nostaa menoveden lämpötilaa voisi olla se että paluuveden lämpötila ei nouse tarpeeksi nopeasti -> pumppu nostaa menoveden lämpötilaa. Jostain syystä korkea menoveden lämpötila pysyy vaikka paluukin selkeästi lämpöisempää. No täytyy käydä katsomassa onko mulla max.ero 6 vai onko noussut takas 8:n. En ole ihan varma mitä LoftYokel tarkoitit tolla sun tekstillä.

Tiedän että pumppu turauttaa käyttövedenlämpöstä kiertoon hetkellisesti joskus, mutta tästä ei ole kyse.
 
Jaa. Mä olen luullut että viileämpi menovesi lämmityssykli aikana tarkoittaa myös hitaampaa asteminuuttien nousua kohti nollaa ja näin ollen lisäisi käyntiaikaa. Yksi syy miksi pumppu nostaa menoveden lämpötilaa voisi olla se että paluuveden lämpötila ei nouse tarpeeksi nopeasti -> pumppu nostaa menoveden lämpötilaa. Jostain syystä korkea menoveden lämpötila pysyy vaikka paluukin selkeästi lämpöisempää. No täytyy käydä katsomassa onko mulla max.ero 6 vai onko noussut takas 8:n. En ole ihan varma mitä LoftYokel tarkoitit tolla sun tekstillä.

Tiedän että pumppu turauttaa käyttövedenlämpöstä kiertoon hetkellisesti joskus, mutta tästä ei ole kyse.

Joo ei ole ihmekään ettet ole varma mitä tarkoitin :) Tuli pientä aamun sekoilua ja epäselvää kirjoittelua. Tarkoitus oli vahvistaa ajatustasi ja ihmetellä mistä moinen johtuu eli siitä se käyttöveden sotkeutuminen menoveteen -kysymys. Eli "asteminuuttiraja täytyy saavuttaa nopeammin" -> tarkoitin lepojaksoa siis eli alaspäin menoa eli alarajaa. Sehän tarkoittaa kääntäen tuota samaa mitä kirjoitit eli käyntiaika pitenee vuorokaudessa. Siten siis lepoaika lyhenee, eikä käyntiaikasuhde kuten kirjoitin.

No en tiedä tuliko tästä yhtään selvempi, mutta loogisesti siis kylmemmällä vedellä pitää lämmittää kauemman kuin lämpöisellä ja jollain ihmelogiikalla ajateltuna kylmällä vedellä pitää huilata vähemmän aikaa kuin lämpöisellä.
 
...Yksi syy miksi pumppu nostaa menoveden lämpötilaa voisi olla se että paluuveden lämpötila ei nouse tarpeeksi nopeasti -> pumppu nostaa menoveden lämpötilaa. Jostain syystä korkea menoveden lämpötila pysyy vaikka paluukin selkeästi lämpöisempää. No täytyy käydä katsomassa onko mulla max.ero 6 vai onko noussut takas 8:n....

Onko se pitkäänkin ylempänä? Ja oliko käynnistyksiä tullut paljonkin enemmän? Ettei vaan olis joku softabugi vaan kyseessä, vaikka karkauspäivän takia. Sehän ainakin jotain teki joissain pumpuissa. Sattuiko justiin tuohon aikaan tilanne muuttumaan? Kyllähän tuon max. ero-asetuksen pitäis olla määräävä tuohon käyrään nähden. No kohtahan se nähdään kun käyt katsomassa.
 
Eipä tuo mun sisälämpö mihinkään ole laskenut. Katsoin nyt muutaman päivän takautuvat ja tuo soutaa vähän, eli yöllä laskee ja päivällä lämpenee. Johtuu kaiketi auringonpaisteesta ja siitä että öisin välillä tosi kylmä ja päivällä jo lämpöstä.

Eli pitää nyt kattoo jos tuota maksimipoikkeamaa tiputtaa, että mitä se tekee. Mutta jos se nyt alkaa käyntiaikoja pidentään tai lepoaikoja lyhentää, niin työntäkööt sitten ennemmin turhan lämpöstä. Otan siitä sitten hyödyt irti ja ruuvaan vaikka jakotukilta kosteiden tilojen lämpöjä korkeemmalle.

Silti en ole sisäistänyt, että jos laskettu menoveden lämpö on vaikka 28,7 kuten tänäaamuna, niin miksi se silti työntää 34-35 asteista vai onko tuon tarkoituskin olla noin kun tuo maksimipoikkeama on 8 astetta. Mikä tuossa on oikeasti optimiastemäärä? Ei tuota mitään järkeä ole ajaa alemmaksi jos se oikeasti vain lisää käyntiä. Mielenkiintoista tämä pumpun sielunelämä.
 