Nyt tulis mittauslukuja kun lämmityssykli oli noin puolivälissä, kesto tällä kelillä n. 25 minuuttia.
Ulkona lämmintä 2,8 astetta ja sisällä 21,2 astetta.
Lämpöpumpulta:
- Lähtö 35,5
- Paluu 28,2
- Ouman näytti 27 astetta
- Alakerran jakotukki 24-24,5 astetta
- Alakerran lattiat:
- Pesutilat 23-24 astetta
- oh, k, rt 22 astetta
- eteinen (laattalattia) 22-22,5 astetta
- Yläkerran jakotukki 23 astetta
- Yläkerran lattiat 20-21 astetta aika tarkkaan sen mukaan miten missäkin huoneessa on termarit säädetty.
Itseä vähän ihmetyttää että miten tuo pumppu kuitenkin työntää noinkin lämmintä kiertoo vai onko se ihan ok?
Niin ja keruupiirissä kaivolta tuli 2,6 asteista ja kaivoon palasi -1,6 asteinen litku
Vähän on lämmintä joo. Lämpötilaerokin vois olla vähän pienempi. Mun talon suunnitelmien mukaan pitäis olla parikymmentä pakkasta noille menoveden lämmöille. Ei tuo mitään vakavaa pitäis olla kun kulutus on kuitenkin hyvä sulla. Ja kaivo on ihan hyvä.
Se on vähän jännä että jakotukilla on n. 24-astetta ja pumpulle palaa kuitenkin sitä lämpöisempi vesi. Mittasit varmaan sillä IR-mittarilla, joten lukemat ei ehkä todellisia ole. Toisaalta taas termostaatit ja lattialämmöt on aika hyvin suhteessa jatkotukkien lämpöihin. Oliko nuo lämpöpumpun lukemat IR-mittarilla otettuja vai luitko ne pumpusta? Pystytkö mittaamaan IR-mittarilla nekin, mikäli jakotukit on kans mitattu sillä? Eli mittaukset samalla mittarilla pumpulta, kanaalin alusta ja lopusta sekä ennen ja jälkeen oumanin, jos se tekee koko linjan säätöä, eikä vain pelkkien piirien. Entä pystyykö Ouman tekemään niin, että palauttaa osan menosta suoraan paluuseen? Kaikille taustalukijoille ja maalämpöä pohdiskeleville taas muistutukseksi, että tämä systeemi toimii hyvin joten tämä säätö ei ole mitenkään pakollista ja Timba tekee näitä testejä jos sattuu huvittamaan