Viessmanni kyseessä tosiaankin. Ei antanut mitään vikakoodia, vaan kontaktori pamautteli kompressoria päälle/pois lämmintä vettä tehdessä. Kompressorin ollessa virraton, vikakoodiksi antoi 'menoveden lt ensiö CB' ja "Lämpöpumppu A9'
 
Liittynyt
24.6.2008
Viestejä
267
Viessmanni kyseessä tosiaankin. Ei antanut mitään vikakoodia, vaan kontaktori pamautteli kompressoria päälle/pois lämmintä vettä tehdessä. Kompressorin ollessa virraton, vikakoodiksi antoi 'menoveden lt ensiö CB' ja "Lämpöpumppu A9'
Minkälämpöistä lientä sulla on tullut kaivosta kovemmilla pakkasilla? Ja onko pumppu käynyt tauotta? Jossain aiemmassa viestissä oli että talo 120m2 ja kaivo 130m ja 6kW kone kyseessä..

Tuo ensimmäinen koodi kertoo että koneen asetuksissa oleva liuoksen minilämpötila on alitettu kaivosta tulevan liuoksen osalta. Vakiona tuo on -3 astetta, mutta käyttöönotossa tuo muutetaan arvoksi -8.

Onhan keruupiirin sihti putsattu/tarkastettu?
 
Liittynyt
30.6.2003
Viestejä
2 702
Minkälämpöistä lientä sulla on tullut kaivosta kovemmilla pakkasilla? Ja onko pumppu käynyt tauotta? Jossain aiemmassa viestissä oli että talo 120m2 ja kaivo 130m ja 6kW kone kyseessä..

Tuo ensimmäinen koodi kertoo että koneen asetuksissa oleva liuoksen minilämpötila on alitettu kaivosta tulevan liuoksen osalta. Vakiona tuo on -3 astetta, mutta käyttöönotossa tuo muutetaan arvoksi -8.

Onhan keruupiirin sihti putsattu/tarkastettu?
Mulla teki yhtenä kesänä samaa, mutta taisi olla lattiakierron lämmityksen yhteydessä. Syy oli se että koska suurin osa lattiakierron piireistä oli kiinni ja kierto oli liian hidas. Tämä taas johti siihen että menoveden lämpötila nousi liikaa ja kompura paukahtikin sitten pian pois päältä.

Voisiko tässä olla jotain vastaavaa olkokierron osalta, niinkuin fraatikin tossa arpoi.
 
Liittynyt
13.8.2002
Viestejä
537
Pumppu käynyt aika harvakseltaan, pakkasilla kävi noin 60h/viikko (11 kuukaudessa kertynyt 1300h). Kaivolta tulee käynnin alussa noin +5 ja viikkokeskiarvo pakkasten aikaan pyrähti 0,5 asteen tuntumaan. Keruupiirin sihti on puhdas.
 
Liittynyt
13.8.2002
Viestejä
537
Anturi vaihdettu/korjattu, nyt pumppu pyörii taas. Ja tämän sanottuani kotiin palatessa todennäköisesti palaa vikavalo :)
 
Liittynyt
13.8.2002
Viestejä
537
Pumppu nakuttaa jo toista päivää. Toivottavasti vika oli noin yksinkertainen.
Tulipa samalla testattua, mitä torpan sekä käyttöveden lämmittäminen pelkällä sähköllä vaatii. Luvut ovat keskiarvoja päiväkulutuksesta, KESÄ = Pelkkää käyttövettä, TALVI MLP = Lämmityskausi, Käyttövesivesi+lämmitys maalämmöllä sekä TALVI SÄHKÖ = käyttövesi+lämmitys pelkällä sähköllä. Vuorokauden keskilämpötilassa ei ollut TALVI MLP:n sekä TALVI SÄHKÖ:n osalta suurta eroa. Käyttöveden lämmittämiseen voinee laskea jokaisen ajanjakson ajalle saman verran energiaa kuluneeksi.

KESÄ= 18,6377 kWh/vrk
TALVI MLP = 31,00084 kWh/vrk
TALVI SÄHKÖ = 65,1333 kWh/vrk

Voiko näistä päätellä mitään pumpun COP:stä ?
 
Liittynyt
30.6.2003
Viestejä
2 702
Pumppu nakuttaa jo toista päivää. Toivottavasti vika oli noin yksinkertainen.
Tulipa samalla testattua, mitä torpan sekä käyttöveden lämmittäminen pelkällä sähköllä vaatii. Luvut ovat keskiarvoja päiväkulutuksesta, KESÄ = Pelkkää käyttövettä, TALVI MLP = Lämmityskausi, Käyttövesivesi+lämmitys maalämmöllä sekä TALVI SÄHKÖ = käyttövesi+lämmitys pelkällä sähköllä. Vuorokauden keskilämpötilassa ei ollut TALVI MLP:n sekä TALVI SÄHKÖ:n osalta suurta eroa. Käyttöveden lämmittämiseen voinee laskea jokaisen ajanjakson ajalle saman verran energiaa kuluneeksi.

KESÄ= 18,6377 kWh/vrk
TALVI MLP = 31,00084 kWh/vrk
TALVI SÄHKÖ = 65,1333 kWh/vrk

Voiko näistä päätellä mitään pumpun COP:stä ?
Kyllähän noista voi jotain suuntaa-antavaa miettiä. Varmaan kyllä vaatisi vähän pidemmän seurannan.

Helpoin tapa konkreettisesti testata MLP / suora sähkö ero olisi vetää vuosi pelkällä vastuksella :)

ja sitten verrata lukuja vastaavaan vuoteen MLP:n kanssa.

... ei vaan saitana oikein raaskisi.
 
Liittynyt
12.5.2012
Viestejä
577
Onko Niben käyttäjät latailleet näitä tuoreita firmiksiä pumppuihinsa?

Päivitykset saa rekisteröitymällä tänne ja syöttämällä pumpun sarjanumeron.
https://www.nibeuplink.com/

Uusin softa 1245:een on 5539R8, joka julkaistiin 7.3.2014.

Muutoksia on aika paljon ja olennaisin taitaa olla pumppujen automaattinen nopeuden säätö.
Circulation pumps
-Added automatic speed adaption of brine circulation pump.
-Added automatic speed adaption of heating circulation pump.
-Added menu 5.1.14 for settings of system when activating automatic heating circulation pumps in menu 5.1.11.

Ite ajattelin päivittää pumpun loppuviikosta.
 
Liittynyt
16.10.2007
Viestejä
1 268
Pistin uusimman softan sisään. Asennus meni ihan ok.

Nythän tuossa pumpussa ei ole oikeastaan mitään säädettävää enää kun se osaa itse säätää nuo nopeudetkin oikein.
 
Liittynyt
12.5.2012
Viestejä
577
Ok, iteltä jäi laittamatta tänään kun joko allergiaoireet nostaa päätään tai sitten orastava nuha vei miehestä mehut. Raportoi lisää jos huomaat jotain raportoimisen arvoista.
 
Liittynyt
31.8.2010
Viestejä
66
Laittakaas kokemuksia ja tilastotietoa mitä tämä softan päivitys vaikutti käynnistyksien määrään, käyttötunteihin ja miten automatiikka optimoi lämmönkeruun deltan ?
 