Maalämpöpumpun säätäminen ja huoltaminen

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Timba79
  • Aloitettu Aloitettu
Näin arvelinkin, mutta heitimpä varmuudeksi. Meillä meni jonkin aikaa ennenkuin tuolle selitys löytyi, ei tuntunut olevan noiden kanssa puljaaville asentajillekaan ihan perustietoa ja/tai sitten tuosta ominaisuudesta ei alkuun ymmärretty kertoa kun aiheesta kyselin. Meillä oli kämpässä alkuun pikkusen turhan viileätä, kun ei ollu säädöt ihan kohdallaan ja kun kävin pumpulta katsomassa yli 50 asteen lukemia menovedelle oli snadisti WTF fiilis.

Joskus alkuvaiheessa tuota samaa ilmiötä kanssa ihmettelin.
 
10% ALENNUS KOODILLA PAKKOTOISTO
Soitin Nibelle. Siellä oli erittäin miellyttäväntuntuinen kaveri neuvomassa.

Seitin tilanteen. Ja hän sanoi että pumppu toimii just kuten pitääkin. Eli jos se laskettu menoveden lämpö on esim. 28 astetta (mulla tuo näillä pikkupakkasilla) niin se pumpun kuuluu nostaa menoveden lämpö sinne 34-35 asteen huitteille, jotta se lähtee järkevällä ajalla tiputtamaan asteminuutteja kohti nollaa. Eli tuo lämpötilaero oli tämän kaverin mukaan optimi mitä TÄLLÄ NIBEN pumpulla tavoitellaan. Muista pumpuista en tässä kohtaa puhu mitään.

Ja tuo lepokierto pitäisikin mennä sinne 24 asteen huitteillle niin se joka minuutti tiputtaa asteminuutteja neljällä pykälällä.

Asteminuuttiluku ei suoraan vaikuta pyyntiin mitenkään, mutta pumpun kannalta hyvä jos pumppu käy harvoin. Eli asteminuuttiluku voi olla juurikin niin iso kuin lämpötilan tasaisena pysyminen vaatii. Jos lämpötila "soutaa" lukua pienemmäksi tai siis suuremmaksi jos pilkkua nussitaan kun toi on miinusluku.

Eli nyt saamillani tiedoilla mun pumppu toimisi juuri niinkuin pitääkin.

Kyselkää vaan muutkin.

Hyvä kun soitit! Eli teoria periaatteessa voi olla muuten oikein, mutta asteminuuttiraja ei vaan vaikuta tuohon laskettavaan arvoon.
 
Hyvä kun soitit! Eli teoria periaatteessa voi olla muuten oikein, mutta asteminuuttiraja ei vaan vaikuta tuohon laskettavaan arvoon.

Juuri näin. Asteminuuttiraja vaikuttaa vain ja ainoastaan siihen miten pitkän välin kompura huilaa. Toki sillä voi se vaikutus olla, että jos se on kovin suuri, niin kierrossa oleva vesikin voi jo päästä "turhan kylmäksi" mutta missä tässä sitten kulkee se tehokkuuden raja? Sitä ei liene tiedä kuin kokeilemalla. Tietty vois kokeilla tuolta pumppufoorumeilta kysellä, mä vaan en pääse rekkaamaan sinne maalämpöfoorumille syystä x jota en tiedä, mutta ois tuo lämpöpumput.info foorumikin olemassa. Pitää kattoo tarkemmin kun ehtii. Meinaa mennä härdelliksi taas tämä viikko kun on iltavuoro ja tässä kotona aikaa aina jotan parituntia tehdä yliptäätään yhtään mitään.
 
Kone vissiin pitää sammuttaa ja sitten laittaa sulut kiinni mutasihdin molemmin puolin (muistaakseni siniset sulut mutasihdin styroxlaatikon sisällä). Onneksi on vähän viinaakin tallella niin voi täytellä sihdin reijänkin niin ei pitäisi ilmaa päästä systeemiin.

Mulla on tuota viinaa jotain 30 litraa, että saan kyllä hupeloida sitä ihan huolella. ;) No pitää kattoo pääsiäisenä tuo sihdin puhdistus, on siitä muistaakseni manuaalissa hyvät ohjeet.
 
Siirsin tänne nämä maalämpöjutut tuolta kulutusketjusta, editoin vähän myös otsikkoa. Saadaan huoltojututkin tänne.
 
Soittelin Nibelle ja meinasi että sihti voisi olla tukossa. Ei nyt mene kyllä jakeluun että miten sihdin tukkoisuus voisi vaikuttaa siihen että menovesi nousee noin ylös. No täytyy tehdä työtä käskettyä ja palata asiaan.

Ei kai pumpussa ole mitään muuta sihtiä kuin tuo ulkokierron tulon sihti juuri ennen pumppua? Vai onko lattiakierrossakin joku sihti? En ole kyllä sellaisesta kuullut.

Puhdas oli sihti, niin kuin epäilinkin. Kuullosti lähinnä ajanpeluulta Niben suunnalta. Oli kyllä niin kaukaa haetun oloinen neuvo. Ei voi olla mun mielestä ulko eikä sisäkierron ongelma. Sykli menee muuten ihan normaalisti ja kämppä lämpenee. Jos jommassa kummassa kierrossa olisi vikaa niin silloinhan ei kämppä lämpenisi tai paluuvesi ei reagoisi. Nythän nousi 4 minuutissa pyyntilämpötilaan. Silti vaan nosti menovettä ja varmasti nostaisi vaikka 50 asteeseen jos ei tulisi rajoittimet vastaan. Joku asetus päin persettä tai sitten joku logiikkapiiri kusee.

... no huomenna taas veivataan teknisen tuen numeroita. Nyt saavat luvan ottaa tosissaan, eikä kysyä että "Olihan meillä bensiiniä?".
 
Ne pitää kyllä siellä Niben asiakaspalvelussa asiakasta välillä täysin idiottina. No ehkä sinne soittaa niin imbesillit että ovat tottuneet siihen...enkä nyt sitten tarkoita meitä täällä vaan niitä jotka ei oikeesti ymmärrä noista yhtään mitään.

Ja taas toisaalta jotkut ei tiedä siellä hevon vittua mistään jos hankalia kyselee. Meilläkään ei asennusvaiheessa osanneet edes sulakekokoa sanoa sähkärille!


En tiiä sitten miksi mun tikulle ei tieto keräänny pumpulta. Vissiin vanha tikku ei pelitä? Tunnistaa kyllä tikun ja tulee se USB kuvake ruutuun, mutta tiedonkeruu raksi pomppaa sekunnin päästä päältä pois. Tätä kun en huomannut niin ei mulla mitään dataa olekkaan kertynyt. No kohta pitäs postissa tulla uusi tikku niin kokeilen sillä.
 
Niinhän se taas oli että kaikki kierrot oli kiinni ja tämän takia pumppu sekoili. Nyt kun laitoin "varjopuolen" termostaattien pyynnin 25 asteeseen ja näin avasin kierrot, on homma taas kunnossa. Tulon ja menon ero siinä 6 - 7 asteessa ja meno pysyttelee siinä 34 hujakoilla. Voin kyllä allekirjoittaa 69T:n kommentit siitä miten systeemit ei pelaa yhteen.

Nyt on sitten pakko mennä taas vaihteeksi rinnakkaissiirrolla. Talvella jostain syystä pysyy termarit auki, mutta nyt vissiin jo aurinko lämmittää niin paljon että kierrot on koko ajan kiinni ja Nibe sekoo. Kai tässä on pakko ruveta opiskelemaan oman käyrän säätämistä, kun mielellään säätäisi systeemin sellaiseksi ettei oletusarvoisesti tarvitse säätää.
 
Niinhän se taas oli että kaikki kierrot oli kiinni ja tämän takia pumppu sekoili. Nyt kun laitoin "varjopuolen" termostaattien pyynnin 25 asteeseen ja näin avasin kierrot, on homma taas kunnossa. Tulon ja menon ero siinä 6 - 7 asteessa ja meno pysyttelee siinä 34 hujakoilla. Voin kyllä allekirjoittaa 69T:n kommentit siitä miten systeemit ei pelaa yhteen.

Nyt on sitten pakko mennä taas vaihteeksi rinnakkaissiirrolla. Talvella jostain syystä pysyy termarit auki, mutta nyt vissiin jo aurinko lämmittää niin paljon että kierrot on koko ajan kiinni ja Nibe sekoo. Kai tässä on pakko ruveta opiskelemaan oman käyrän säätämistä, kun mielellään säätäisi systeemin sellaiseksi ettei oletusarvoisesti tarvitse säätää.

Olikos sulla Uponorin lattialämmitys, jossa kaikki piirit termarin perässä? Sitten taitaa se oma käyrä olla paras joka menee alarajalla ja joku kostean tilan termari niin auki ettei saavuta.

Tämä Warmia/oma ohjaus temppuilee taas siltä osin kun siellä suurin osa vapaa-kiertoisia eli on kylmä tai kuuma jos menoveden lämpötila ei ole oikein. Mulla on nyt testissä yksi "viritys", jolla pitäisi saada tehtyä "suurinpiirtein" sellainen käyrä joka on itselle about optimi (käyrä siirtyy ylös/alas ja sivusuunnassa portaattomasti). Lisäksi tuo jakotukin linjasäätöavain tullee pääsiäiseksi jotta pääsee jatkamaan piirien "hienosäätöä".

Yhtenä mielenkiintoisena pointtina on tullut huomattua, että jostain ulkoilman lämpötilasta +3,5 ... -3,5 saisi käyrä olla suora. Sellaista ei taida vaan olla, Oumannissakin menee kulmakertoimella vaikka sillä saakin 5-pisteen käyrän. Eikä sitä ole tuossa mun "virityksessäkään", jos siihen ei rakenna erillistä ulkoanturia ja prossua (tiedä vaikka pitäisi joskus suunnitella jos muuten toimii).
 
Niinhän se taas oli että kaikki kierrot oli kiinni ja tämän takia pumppu sekoili. Nyt kun laitoin "varjopuolen" termostaattien pyynnin 25 asteeseen ja näin avasin kierrot, on homma taas kunnossa. Tulon ja menon ero siinä 6 - 7 asteessa ja meno pysyttelee siinä 34 hujakoilla. Voin kyllä allekirjoittaa 69T:n kommentit siitä miten systeemit ei pelaa yhteen.

Nyt on sitten pakko mennä taas vaihteeksi rinnakkaissiirrolla. Talvella jostain syystä pysyy termarit auki, mutta nyt vissiin jo aurinko lämmittää niin paljon että kierrot on koko ajan kiinni ja Nibe sekoo. Kai tässä on pakko ruveta opiskelemaan oman käyrän säätämistä, kun mielellään säätäisi systeemin sellaiseksi ettei oletusarvoisesti tarvitse säätää.

Ei huono idea varmaan se oman käyrän tekeminenkään. Siinähän pääsee hyvin alkuun kun apinoi pohjat siitä suht toimivasta valmiita käyrästä...
 
En tiiä sitten miksi mun tikulle ei tieto keräänny pumpulta. Vissiin vanha tikku ei pelitä? Tunnistaa kyllä tikun ja tulee se USB kuvake ruutuun, mutta tiedonkeruu raksi pomppaa sekunnin päästä päältä pois. Tätä kun en huomannut niin ei mulla mitään dataa olekkaan kertynyt. No kohta pitäs postissa tulla uusi tikku niin kokeilen sillä.
Katoppas onko 1145:n kello jumissa päivässä 29.2.2012? Kaivoin tänään Lacien tikun irti 1145:sta ja ainakin logitus oli mennyt täysin sekaisin karkauspäivänä ja niin oli muuten Niben kellokin jumissa 29.2.2012. USB:llä olevissa .log fileissä oli normaalisti joku 235 kiloa tavaraa, mutta 29.2. alkaen kaikki on mennyt samaan filuun ja tuolla on melkein 8,5 megaa dataa jossa on aikaleimat perseellään.

Tarkoitus oli vääntää pythonilla koodinpätkä joka analysoisi tuon datan tammikuusta lähtien (etsii maakierron tulon minimiarvot, erotusten keskiarvot jne.), mutta en tiedä jaksaako kun melkein puolet kerätystä datasta on roskaa.

Joo, aika perus karkauspäivän moka tuolla Niben softassa v.1410 taitaa olla, 29.2.2012 ei koskaan mennä yli kello 00:02 :) Eli jos soittelette tukeen niin kyselkää samalla karkauspäivä ehjää softaa noihin :hyper:

Koodi:
Niben USB-logia h-hetkeltä...

2012-02-28	23:59:27	1410	-7	599	404	536	-32768	6	-15	604	1005	68	0	0	324	19	-24	2
2012-02-28	23:59:57	1410	-7	476	298	537	-32768	8	-5	404	963	90	0	0	324	19	-24	2
2012-02-29	00:00:27	1410	-7	371	294	538	-32768	10	1	323	915	118	0	0	324	19	-24	2
2012-02-29	00:00:57	1410	-7	326	293	539	-32768	13	5	304	868	145	0	0	324	19	-24	2
2012-02-29	00:01:27	1410	-7	307	293	540	-32768	15	9	299	823	169	0	0	324	19	-24	2
2012-02-29	00:01:25	1410	-7	299	295	540	-32768	16	14	299	781	190	0	0	324	19	-24	2
2012-02-29	00:01:55	1410	-7	297	295	542	-32768	18	21	299	747	207	0	0	324	-7	-24	2
2012-02-29	00:01:26	1410	-7	297	298	542	-32768	19	27	300	718	222	0	0	324	-7	-24	2
2012-02-29	00:01:56	1410	-7	298	299	542	-32768	22	34	302	695	238	0	0	324	-34	-24	2
2012-02-29	00:01:27	1410	-7	299	298	543	-32768	23	39	303	676	257	0	0	324	-34	-24	2
 
Joo, aika perus karkauspäivän moka tuolla Niben softassa v.1410 taitaa olla, 29.2.2012 ei koskaan mennä yli kello 00:02 :) Eli jos soittelette tukeen niin kyselkää samalla karkauspäivä ehjää softaa noihin :hyper:
Jep, vahvistettu Niben huoltomieheltä ja nyt on jo päivitetty 1768r2 versio 1145:ssa sisällä. Build date näkyy olen Maaliskuu 1 2012 eli aika vauhdilla ovat Nibellä hoitaneet tuon. Veikkaisin että soittamalla tukeen saa omaan pumppuun uuden softan ihan kauniisti "ois kiva että kello toimis" pyytämällä :)
 
On se joo jumissa itsellänkin, eli päivitys pitää pyytää aspasta vai?
Meillä oli yhtiössä Niben huoltojantteri sattumalta käymässä tänään aamusta (tuon takia rupesin omaa logitustani eilen ihmettelemään), mutta olettaisin etteivät hirveästi nillitä jos aspaan ilmoittaa että tarttis karkauspäivä-bugiin päivityksen. Tietysti jos näyttelee oikein kädetöntä ne lähettää jonkun paikan hoitamaan tuon. ;)

Näytti tosin toimivan ihan ok, kun laitoin manuaalisesti kellon ohi tuon ikävän karkauspäivän, mutta onhan se mukava olla fixattu softa koneessa ettei oo seuraavana karkauspäivänä sama show.
 
Niinhän se taas oli että kaikki kierrot oli kiinni ja tämän takia pumppu sekoili. Nyt kun laitoin "varjopuolen" termostaattien pyynnin 25 asteeseen ja näin avasin kierrot, on homma taas kunnossa. Tulon ja menon ero siinä 6 - 7 asteessa ja meno pysyttelee siinä 34 hujakoilla. Voin kyllä allekirjoittaa 69T:n kommentit siitä miten systeemit ei pelaa yhteen.

Nyt on sitten pakko mennä taas vaihteeksi rinnakkaissiirrolla. Talvella jostain syystä pysyy termarit auki, mutta nyt vissiin jo aurinko lämmittää niin paljon että kierrot on koko ajan kiinni ja Nibe sekoo. Kai tässä on pakko ruveta opiskelemaan oman käyrän säätämistä, kun mielellään säätäisi systeemin sellaiseksi ettei oletusarvoisesti tarvitse säätää.

Nyt taas muistinkin että Uponorin ohjauksessa oli joku DEM systeemi (http://www.uponor.fi/ratkaisut/talotekniikka/lattialammitys/saatojarjestelma.aspx) jota käyttämällä voi kaikki kierrot säätää täysille.

Voisikohan tuosta olla apua tämän kierto-ongelman kanssa? No täytyy lukea manuska läpi, konffata ja kokeilla.
 
Mulla on kattilan oma säädin joka säätää menoveden lämpötilaa ainoastaan ulkolämpötilan mukaan ja siinä on myös osa aurinkosysteemin ohjauksesta. Siinä ei ole mitään Oumannin hienouksia, mutta periaatteessa riittää. Mulla on hankaloittavana rastina kaikki kolme jakotukkia yhden ja saman säädön/pumpun perässä. Ongelmana on ollut:
- JT-1 eli autotallin lämpöjen sahaaminen joka johtuu jakotukin ja piirien säädöistä/mitoituksesta kuten sullakin eli ei isompi ongelma paitsi että pitää näillä keleillä jo +18-19C vaikka vähempikin riittäisi
- JT-2 eli kosteat tilat nykykäyrällä ok
- JT-3 jossa yksi mh tahtoo jäädä viileäksi vaikka termari koko ajan auki (tämä on osin ratkennut) ja samalla keskialueella (k+rt+oh+et) on turhaa peruslämpöä eli luokkaa +23C
- keskialue on valtaosalta kuivapuristelaattaa josta tuntuu lämpö tulevan vauhdilla läpi, mutta kun en oikein enää pysty kuristamaan piiriä enempää ilman että menee kiinni
- että edelleen pelaillaan pumpun nopeuksilla, pientä sivuttaissiirtoa käyrään, ruuvataan piirejä ja jakotukin linjasäätöä
- kohta vaan loppuu testikelit....

Joo, Alpha 25-60 joka ei tahdo ottaa riittävästi kierroksia automaatilla eli talvi mentiin ohjeita vasten vakiovirtauksen (patterikierron) isommalla alueella. Lattiapuolen painesäädöllä (alempi alue) tulee muuten sama lopputulos paitsi että vie 8-10W enempi sähköä. Manuskan käyrältä katselin että molemmissa tapauksissa virtaus n. 1m3/h, erona nostokorkeus ja kun meillä on I-taso niin sitäkään ei juuri tarvita. Nyt kun ilmat ja hapet alkaa olemaan pois niin vaihdoin taas automaatille, josko alkaisi toimimaan. Aamulla ajoi vielä 11W joka riittää näillä keleillä ja keskialueella lämmöt oli laskenut jopa 0,3C.

No niin, nyt on jotain ihmeellistä ja laskennallista mutun jatkeeksi:

Lattialämmityksestä:
- sain pääsiäiseksi jakotukin linjaventtiilin (TBV-C) säätöavaimen
- Warmian pojat (ainakin meidän nurkilla) "oikoo" säätövaiheessa siten, että säätävät jakotukit suunnitelman mukaisiin arvoihin kun oikeasti tuo pitäisi tehdä virtausmittareilla jotta tukit ovat keskenään tasapainossa ja virtausmäärät oikeat
- meillä "valitettavasti" nuo suunnitelman arvot eivät ihan anna haluttua ja toisaalta verrattuani Warmian laskelmia linjaventtiilin valmistajan käyriin ja kaavoihin, heräsi pienoinen epäilys...

Jakotukkeja on korjailtu seuraavasti (menovesi on pidetty samassa käyrässä):
- JT-1 linja-arvo 3 --> 2,5, lämpötilataso on nyt sisä +16 kun ulko 0C (pieni kuristus vielä mukana linjaventtiilissä joka mahdollistaa tarvittaessa suuremmat lämmöt jos on joskus tarve)
- JT-2 linja-arvo 4 --> 5, kosteiden tilojen lämpötila on nyt n. +1C suurempi ja khh:ssa +1,5C kuin ennen eli alkaa olemaan halutulla tasolla
- JT-3 pienennetty 9,5 --> 7,5 ja vastaavasti keskialueen +23,5-24C lämpötaso pudonnut +22,5 hujakoille
- painehäviöluvuilla ja virtausmäärillä laskettuna valmistajan käyrät antaisi em. tukeille arvoksi suunnilleen säätämäni arvot paitsi tuo JT-3 pitäisi olla vielä pienempi eli 6,5 mutta se pitää katsoa seuraavan talvena
- paketin jatkona on tietysti korjattu monen piirin asetuksia eli tilakohtaista "tasapainotusta", mutta nuo on pääsääntöisesti tehty ennen yo. korjauksia ja niitä ei ole tarvinnyt korjata takaisinpäin

Kuulostaa siis hyvältä ja sitten vielä jatkeeksi olennainen osatekijä eli Grundfoss Alpha 25-60 kiertovesipumppu:
- yleisesti useimpien lattialämmitystalojen näkemykset että "AutoAdapt" ei toimi ainakaaan talvella ja komppaan eli ei toimi ...
a) jos järjestelmässä on ilmaa
b) säätyy todella hitaasti eli ei ole hätäisen ihmisen hommaa
c) lattialämmitys (jakotukit + piirit) eivät ole kohdillaan (pätee ainakin Warmiaan)

Mitä meillä siis tapahtui kun em. kirjoituksen mukaan teho oli 11W ja nyt piirejä rukkailtu ja keskiarvoisesti siis kuristettu ..... Alpha ajaa teholla 13W.
Tuo alkaa olemaan sellainen taso jolla pitäisi loistavasti pärjätä myös talvi eli taitaa se "AutoAdapt" toimia sittenkin.
Alpha-pumpun käyriä on helppo tulkita kun tuo näyttää aina käytettävän tehon josta taas pääsee käsiksi virtaukseen ja sitä kautta voi verrata suunnitelmiin. Niitä voi sitten verrata suunnitelmiin ja sitten tarvitaan hiukan matikkaa, isompaa ymmärrystä ja palkintona saattaa olla tuo maaginen 10% hifistely kulutuksessa.

Saattaa siis olla vaivan arvoista.. :)
 
No niin, nyt on jotain ihmeellistä ja laskennallista mutun jatkeeksi:


Kuulostaa siis hyvältä ja sitten vielä jatkeeksi olennainen osatekijä eli Grundfoss Alpha 25-60 kiertovesipumppu:
- yleisesti useimpien lattialämmitystalojen näkemykset että "AutoAdapt" ei toimi ainakaaan talvella ja komppaan eli ei toimi ...
a) jos järjestelmässä on ilmaa
b) säätyy todella hitaasti eli ei ole hätäisen ihmisen hommaa
c) lattialämmitys (jakotukit + piirit) eivät ole kohdillaan (pätee ainakin Warmiaan)

Mitä meillä siis tapahtui kun em. kirjoituksen mukaan teho oli 11W ja nyt piirejä rukkailtu ja keskiarvoisesti siis kuristettu ..... Alpha ajaa teholla 13W.
Tuo alkaa olemaan sellainen taso jolla pitäisi loistavasti pärjätä myös talvi eli taitaa se "AutoAdapt" toimia sittenkin.
Alpha-pumpun käyriä on helppo tulkita kun tuo näyttää aina käytettävän tehon josta taas pääsee käsiksi virtaukseen ja sitä kautta voi verrata suunnitelmiin. Niitä voi sitten verrata suunnitelmiin ja sitten tarvitaan hiukan matikkaa, isompaa ymmärrystä ja palkintona saattaa olla tuo maaginen 10% hifistely kulutuksessa.

Saattaa siis olla vaivan arvoista.. :)


Hmm. Minulla oli Alphan kanssa sama eli auto adapt oli se 11w ja talveksi piti laittaa vakiokäyrä. Nyt kun keväällä muistin sen taas ja laitoin autoadaptin takasin päälle, niin mokoma asettuu siihen 20w nurkille? Pitääpä seurata mokomaa. Noh ensimmäinen lämmitystalvi, niin voi olla että oli ilmaa ym jne sekoittamassa.
 
Hmm. Minulla oli Alphan kanssa sama eli auto adapt oli se 11w ja talveksi piti laittaa vakiokäyrä. Nyt kun keväällä muistin sen taas ja laitoin autoadaptin takasin päälle, niin mokoma asettuu siihen 20w nurkille? Pitääpä seurata mokomaa. Noh ensimmäinen lämmitystalvi, niin voi olla että oli ilmaa ym jne sekoittamassa.

Vaikuttaa ihan siltä että "Auto adapt" alkaa pikkuhiljaa löytämään oman paikkansa.
Mullakin tehot nousi 13-14W huitteille kun kuristelin noita linjasäätöventtiileitä. Nyt on tehot taas 10-11W kun olen laittanut useamman piirin puolilleen tai kiinni lämpötilojen noustua. Menoveden alaraja on edelleen 26C, mutta vapaasti ajaa lähinnä kosteisiin ja muut sitten jotenkin kuristettu (termari tai käsi) ja sisälämmöt on halutulla tasolla. Toivottavasti tämä "viisastelu" myös näkyy kulutuksessa.

Auringolla alkaa pikkuhiljaa pärjäämään lämmityksen osalta, lämmintä vettä pitää vielä lämmitellä vähän polttimellakin. Tarkoittaa siis että mites sun aurinkosysteemit edistyy..?
 
Vaikuttaa ihan siltä että "Auto adapt" alkaa pikkuhiljaa löytämään oman paikkansa.
Mullakin tehot nousi 13-14W huitteille kun kuristelin noita linjasäätöventtiileitä. Nyt on tehot taas 10-11W kun olen laittanut useamman piirin puolilleen tai kiinni lämpötilojen noustua. Menoveden alaraja on edelleen 26C, mutta vapaasti ajaa lähinnä kosteisiin ja muut sitten jotenkin kuristettu (termari tai käsi) ja sisälämmöt on halutulla tasolla. Toivottavasti tämä "viisastelu" myös näkyy kulutuksessa.

Auringolla alkaa pikkuhiljaa pärjäämään lämmityksen osalta, lämmintä vettä pitää vielä lämmitellä vähän polttimellakin. Tarkoittaa siis että mites sun aurinkosysteemit edistyy..?

Itsellähän ei ollut noita piirejä edes säädetty (2 jakotukkia koskeat+khh ja muut. Lämmöt oli talvella melko hyvin siellä missä pitikin eli en mokomiin edes viitsi koskea (noh vessan piiriä kuristin kun alkoi olla +25 vessassa kylmällä). Ouman 800 hoitaa hyvin ohjauksen ja ei ole mitään termareita piireissä.

Aurinkosysteemiin: tullista odottelen kirjettä ja jännittää mitä tulee mokoma härdelli maksamaan että saa tavarat pihalle. Sähköpanelitkin pitäisi näillä näppylöillä olla kotimaassa...
 