Eikös sulla ja Timballa ollutkin Warmian lattialämmitys kuten meilläkin?
Tässä kun on joutunut "tappelemaan" tuonkin kanssa, niin ainakin meillä nuo toimilaitteet/termarit tuntuu toimivan aika pitkälle on/off tyylillä. Termari on hetken aikaa täysin auki ja sitten hiipuu hissukseen kiinni kunnes sitten aukeaa taas jossain vaiheessa. Ainoastaan talven kovimmilla pakkasilla näyttivät olevan osin auki pidempiä aikoja.
Kahdessa makkarissa on +20C, likan huoneessa (vilukissa) +21,5C, kosteat +23C ja keskialue (k+rt+oh+et) sitkeästi lähes +23C ja takan kanssa +24C (lämpömittarin lukemat, ei siis termari). Menovesi kulkee kuitenkin vain linjassa 0/27C, -10/29C ja tuosta ei voi oikein enää pudottaa kosteiden tilojen takia (1 pumppu ja säätökäyrä). Em. käyrällä dT pyörii +2..4C ulkolämpötilalla +0..-15C (eli mitä viime aikoina on ollut). Alpha 25-60 pumpun kaaviosta katsoin että 18W = 1000l/h pumpun virtauksena. Samoin piireistä ei juurikaan voi enää pudottaa, kun olen lähes jokaista pudottanut 0,25 , paitsi tuo viileänä ollut makkari josta loppujen lopuksi kuristin 0,5 jonka seurauksena sain tuoltakin lämmöt ylös (olen tästä aiemminkin kirjoittanut toisessa threadissa). Tarkoittaa että pitää saada se linjasäätöventtiilin avain, jotta voi pienentää koko tukin virtausta ja ehkä sitten saisi tuon keskialueen +22C. Kosteat oli tietysti omalla jakotukilla kuten tallirakennuksin (yht. 3 tukkia). Jotain logiikkaa tuolle voi saada Warmian suunnittelijan ohjeesta
http://www.warmia.fi/media/uploads/jäähtymä_suora.pdf