Mites tuohon Niben pumppuun lisätään sitä liuosta? Asentajan käsikirjassa puhutaan jostain täyttöpumpusta mutta eihän mulla semmoista ole.
sivu27:
Lämmönkeruujärjestelmän täyttö ja ilmaus
Sekoita veteen jäätymisenestoainetta avoastiassa lämmönkeruujärjestelmää
täytettäessä. Seoksen tulee kestää vähintään
-15 °C lämpötila. Käytä lämmönkeruunesteen
täyttöön kytkettyä täyttöpumppua.
1. Tarkasta lämmönkeruujärjestelmän tiiviys.
2. Kytke täyttöpumppu ja paluujohto lämmönkeruujärjestelmän
täyttöliitäntään kuvan mukaisesti.
3. Jos käytetään vaihtoehtoa 1 (tasoastia), sulje tasoastian
(CM2) alla oleva venttiili.
4. Sulje täyttöliitännän kolmitieventtiili (lisävaruste).
5. Avaa täyttöliitännän venttiilit.
6. Käynnistä täyttöpumppu.
7. Täytä, kunnes nestettä tulee paluuputkesta.
8. Ilmaa lämmönkeruujärjestelmä F1245-lämpöpumpun
ilmausventtiilillä .
9. Sulje täyttöliitännän venttiilit.
10. Avaa täyttöliitännän kolmitieventtiili.
11. Jos käytetään vaihtoehtoa 1 (tasoastia), avaa tasoastian
(CM2) alla oleva venttiili.
Eikö sitä voi vain lisätä suoraan tasopaisunta-astiaan. sivu 31?
Jälkisäätö, ilmaus, lämmönkeruupuoli
Tasopaisunta-astia
2/3
LEK
Tarkasta tasoastian (CM2) nestetaso. Jos taso
on laskenut, täytä järjestelmä.
1. Sulje astian alla oleva venttiili.
2. Irrota liitännät tasoastian päällä.
3. Täytä lämmönkeruuliuoksella, kunnes
astia on noin 2/3 täynnä.
4. Asenna liitäntä astian päällä.
5. Avaa astian alla oleva venttiili.
Painetta korotetaan sulkemalla sisääntulevan
pääjohdon venttiili lämmönkeruupumpun
(GP2) ollessa käynnissä ja tasoastia (CM2) avoinna niin,
että nestettä imeytyy astiasta.