Kyllä mä valikosta seurasin, että milloin sen saa irroittaa mutta niin vaan logi puuttui vaikka odotin. Tuolla tikulla on aina aiemmin logit tulleet talteen.
Kävin taas hakemassa tikun ja ihmettelin ettei mitään tullut. Vain vanhoja logeja tikulla. Sitten hokasin, että tikkuhan oli tyhjä kun laitoin kiinni eli pumpun päiväys ja kellonaika on mennyt softapäivityksen myötä poskelleen. Onko tuo normaalia vai olisko päiväys ollut koko ajan noin 7 kuukautta pielessä?
edit: käyttöveden ja lämmönkeruupiirin asetuksia pitäisi vissiin säätää.
Lämmitysprosessin käyntiaika (7) 0,283 6:48:34 28,4 %
Käyttövesiprosessin käyntiaika (15) 0,042 1:01:05 4,2 %
Kompressorin käyntiaika yhteensä 0,326 7:49:39 32,6 %
Kompressorin lepoaika 0,673 16:10:21 67,4 %
Legionellan lisälämmitysaika 0,000 0:00:00 0,0 %
Mittausjakso 0,999 100,0 %
Kompressorin käynnistyksiä 16 16,0
Kompressorin käyntiaika keskimäärin 0:29:19 Niben suositus yli 20 minuuttia
Kompressorin lepoaika keskimäärin 1:00:34
Lämpötilatietoa ka. min. max.
huonelämpö 0,0 0,0 0,0
ulkolämpö 0,6 -1,4 3,5
lämmitysveden pyyntö 28,5 27,7 29,2
käyttöveden lämpö 49,8 47,2 52,3
lämmitysvesi 6,9 6,2 9,7 Niben suositus 5…10
käyttövesi 2,9 0,0 3,5 Niben suositus 8…10
lämmönkeruupiiri -5,1 -2,6 -5,8 Niben suositus -2…-5