Muistakaas pojat vaihtaa IV koneiden suodattimet, itse vaihdan omani NYT kun tuli tästä taas mieleen...
 
Pari viikkoa sitten tein kestotilauksen Enerventille, että kerran vuoteen tulee uudet suodattimet matkahuoltoon. 60€ on suodatinpari (pussi) tuohon Pandioniin joten nuukana meinasin vaihdella vain kerran vuoteen (manuaalin mukaan ok jos imuroi kerran vuoteen) ja imuroida suodattimia muutamaan otteeseen. Suodattimet vaihdoin about viikko sitten ja vanhat olikin aika paskaiset.
 
Pingussa on nuot "matot" ja mulla siis iso pala sitä kangasta joista leikkelen noita. Menee se 10 minuuttia tuossa, vaan kun vois tehdä ihan 2 kk välein eikä 3 kk kuten manuaalissa sanotaan. Ainakin nyt keväällä ja kesällä vois vaihtaa useemmin.
 
No niin nyt tarvisi arvon asiantuntijoilta apua :) Jospa tämä olisi sopiva ketju. Kohteena on siis kaksikerroksinen paritalo (valm. 2012) alakerta betonia ja yläkerta puuta, lämmitysmuotoina takka, kaikissa lattioissa suora sähkölämmitys, kuutiokoneena Swegon Casa 270k ILTO ja Mitsun ILPO.

Ilma alkaa lämmetä mutta yöt toki ei helteellä pysy joten nyt iski tenkkapoo koska yläkerta tuntuu lämpiävän liikaa vs alakerta. Alakerta pysyy päivällä ihan ok viileenä ja kaikissa huoneissa on vielä lattiassa sähköä (yöllä) pienellä lämpötilalla ja ILPO asetettu n. 21-22C. Yläkerrassa on sähköt lattiassa (yöllä) vain kylppäri/sauna-tilassa. ILTO on asetettu alunperin +17C ja talvipelti on vielä päällänsä.

Kannattaako tuo talvipelti jo vääntää kesäasentoon ja ottaa esilämmitin vastus pois? Nyt koitin pistää esilämmitintä ILTO:sta pois päältä mutta kone ei lähde päälle jos se on kokonaan pois (ehkä pelti pitäisi olla kesäasennossa kun vastuksenkin vääntää pois) mutta laskin lämmöt nyt +10C ja tällä ehkä hyvin pieni vaikutus.

Helppohan olisi tosiaan kääntää pelti jo kesä-asentoon ja ottaa siitä lämmitys pois mutta tuntuu, että yöt sitten voisivat mennä liian kylmäksi sitä kautta? Lisäksi tuntuu hölmöltä liikaa jäähdyttää kämppää ulkoilmalla ja vastaavasti lämmittää muilla peleillä. Näkee taas, että kerrostalosta on tullut muutettua :face:
 
Tähän ois itselläkin kysymys. Eli kannattaisiko vaan ihan suosiolla ajastella tuo kone pienellä päivän lämpimimmiksi tunneiksi ja sitten vaan yöksi kierroksia enempi? Jotenkin tuntuu typerältä vetää sisään vauhdilla lämmintä ilmaa keskellä päivää eli ts lämmittää taloa??
 
No niin nyt tarvisi arvon asiantuntijoilta apua :) Jospa tämä olisi sopiva ketju. Kohteena on siis kaksikerroksinen paritalo (valm. 2012) alakerta betonia ja yläkerta puuta, lämmitysmuotoina takka, kaikissa lattioissa suora sähkölämmitys, kuutiokoneena Swegon Casa 270k ILTO ja Mitsun ILPO.

Ilma alkaa lämmetä mutta yöt toki ei helteellä pysy joten nyt iski tenkkapoo koska yläkerta tuntuu lämpiävän liikaa vs alakerta. Alakerta pysyy päivällä ihan ok viileenä ja kaikissa huoneissa on vielä lattiassa sähköä (yöllä) pienellä lämpötilalla ja ILPO asetettu n. 21-22C. Yläkerrassa on sähköt lattiassa (yöllä) vain kylppäri/sauna-tilassa. ILTO on asetettu alunperin +17C ja talvipelti on vielä päällänsä.

Kannattaako tuo talvipelti jo vääntää kesäasentoon ja ottaa esilämmitin vastus pois? Nyt koitin pistää esilämmitintä ILTO:sta pois päältä mutta kone ei lähde päälle jos se on kokonaan pois (ehkä pelti pitäisi olla kesäasennossa kun vastuksenkin vääntää pois) mutta laskin lämmöt nyt +10C ja tällä ehkä hyvin pieni vaikutus.

Helppohan olisi tosiaan kääntää pelti jo kesä-asentoon ja ottaa siitä lämmitys pois mutta tuntuu, että yöt sitten voisivat mennä liian kylmäksi sitä kautta? Lisäksi tuntuu hölmöltä liikaa jäähdyttää kämppää ulkoilmalla ja vastaavasti lämmittää muilla peleillä. Näkee taas, että kerrostalosta on tullut muutettua :face:

No niin kesäpelti ollut päällä muutaman päivän ja esilämmitys nolla-asennossa. Ainakin noina kuumina päivinä vähän auttanut tilanteeseen. Katsoo nyt kun uudestaan ilmat lämpenee kunnolla...
 
Enerventin kesäyö-jäähdytys ominaisuus ollu tässä päällä ja on siitä kyllä hyötyä. Viimeyön aikana tipahti yläkerran lämpötila 25,5-->23,2 asteeseen 8 tunnin aikana.
 
Enerventin kesäyö-jäähdytys ominaisuus ollu tässä päällä ja on siitä kyllä hyötyä. Viimeyön aikana tipahti yläkerran lämpötila 25,5-->23,2 asteeseen 8 tunnin aikana.
Mihin se "varastoi" energiaa millä se jäähdyttää?
Meillä on Ilton 440 ja siinä on ns kesäpelli, millä ohitettaan kesäaikana LTO-kenno jolloin tulevaa ilmaa ei lämmitettä ja sitä kautta huoneeseen tuleva ilma ei ole paljoakaan lämpöisempää, kuin ulkoilma.
Tosin tuo kesäpelli ohittaa myös karkeasuodatuksen jota pidän aika bugina;)
Kyllä kai se tuon 2,3°C viilenee yön aikana , kun lämpötilaero on 10-15°C päivä/yö.
Puhumattakaa paljonko aurinkolämmittää ikkunoidenkautta päivällä;)
 
Mulla oli helteiden aikaan tapana laittaa iv-koneeseen vauhtia illalla kun menee varjon puolelle ilmanottoaukko. Aamulla sitten hitaammalle taas päivän ajaksi. Tällä systeemillä nukkumaanmennessä on sellainen lämpötila että pystyy jo nukkua ja aamulla saa vetää peittoa korviin. Tuon sais ohjelmoitua kun jaksais, mutta ei ole iso vaiva käsinkään nopeuttaa, kun tavaksi on tullut. Tosin tätä nyt ei enää tarvi helteiden jälkeen tehdä ollenkaan.

Voisko enerventin jäähdytysominaisuus liittyä kosteuden säätöön? Ei mitään hajua, kunhan veikkailen.
 

Anabolic Overdrive

2 kg, Orange

-30%
Mulla oli helteiden aikaan tapana laittaa iv-koneeseen vauhtia illalla kun menee varjon puolelle ilmanottoaukko. Aamulla sitten hitaammalle taas päivän ajaksi. Tällä systeemillä nukkumaanmennessä on sellainen lämpötila että pystyy jo nukkua ja aamulla saa vetää peittoa korviin. Tuon sais ohjelmoitua kun jaksais, mutta ei ole iso vaiva käsinkään nopeuttaa, kun tavaksi on tullut. Tosin tätä nyt ei enää tarvi helteiden jälkeen tehdä ollenkaan.

Voisko enerventin jäähdytysominaisuus liittyä kosteuden säätöön? Ei mitään hajua, kunhan veikkailen.

Enerventin kesäyöjäähdytys on ohjelmoitava toiminto manuaalisäätämisen sijaan jolla pusketaan setupin mukaan viileää sisään tavoitellen annettua poistoilman lämpötilaa LTO ohittaen (riippumatta tuloilman asetuslämpötilasta). Linkistä manuska auki ja sivu 27...

http://www.enervent.fi/data/fi/manuals/EDA_2012_1_fi.pdf

Itse en tuota käytä kun menee sekaisin esim. saunomisen jäljiltä...meillä on kesäaikaan tulopyynti +16C joka riittää. Tarvittaessa ajetaan illalla manuaalisesti tehostusta ja aamuyöstä kone ajaa viikkokello-ohjauksella isommalla teholla 1-2h. Asiaa helpottaa päiväaikaan se kun kone on hälyn ohjaamana poissa-tilassa --> teho pienellä --> vähemmän lämpöä sisään. Tietysti sälekaihtimet on kiinni eikä ovetkaan ole auki helteillä ja talossa on pitkät räystäät.
Pyöriväkennoinen (ilman mitään jäähdytyksiä) ei aja jäteilmaa lämpöisempää sisään vaikka raitisilma olisikin enenmmän. Jotenkin tuo pyörivä kenno leikkaa pois myös "nurinpäin", viikonloppuna juuri tutkailin lukemia eli poisto/jäte oli +26C, ulkoilma +29C --> tulo silti +26C.
 
Tosi kuumilla tosiaan kannattais pitää lto päällä, varsinkin jos vaikka lämpöpumpulla viilentelee kämppää.
 
Talossa on koneellinen ilmanpoisto, ja tuloilma tulee avattavista Fresh -venttiileistä sekä ikkunan vieressä olevista tuuletusikkunoista (kärpäsverkko). Voiko venttiilit ja tuuletusikkunat pitää kesällä huoletta täysin auki, myös sateen aikana, vai onko vaaraksi että tuloilman mukana tulee liikaa kosteutta taloon?
 
Talossa on koneellinen ilmanpoisto, ja tuloilma tulee avattavista Fresh -venttiileistä sekä ikkunan vieressä olevista tuuletusikkunoista (kärpäsverkko). Voiko venttiilit ja tuuletusikkunat pitää kesällä huoletta täysin auki, myös sateen aikana, vai onko vaaraksi että tuloilman mukana tulee liikaa kosteutta taloon?
Ei ne venttiilit ja hyttysverkot kosteutta poista joten sama pitää auki. Viistosateet yms tietenkiin erikseen.
 
Ei ne venttiilit ja hyttysverkot kosteutta poista joten sama pitää auki. Viistosateet yms tietenkiin erikseen.

Niin tai meinasin lähinnä sitä että tuleeko kosteutta liikaa sisään jos luukuttaa kaikki auki, vai pitäisikö kosteina aikoina pitää luukkuja auki vain harkitusti ettei kosteutta tule ulkoilmasta liikaa sisään. Kaikkia luukkuja ei tietenkään koskaan pidetä täysin kiinni.
 
Niin tai meinasin lähinnä sitä että tuleeko kosteutta liikaa sisään jos luukuttaa kaikki auki, vai pitäisikö kosteina aikoina pitää luukkuja auki vain harkitusti ettei kosteutta tule ulkoilmasta liikaa sisään. Kaikkia luukkuja ei tietenkään koskaan pidetä täysin kiinni.

Kyllä se (kostea) ilma aina jostain tulee sisään. Parempi, että tulee korvausilmaventtiileistä sisään kuin rakenteista.
 
Koneena on Swegon Casa 440 Premium. Onko kyseisestä mallista kokemuksia kenelläkään? Kone on tällä hetkellä tehdassäädöissä ja tuntuu, että kun puhaltimet ovat nopeudella 3 (asteikolla 1-5), niin kone hönkii aivan mahdottomasti ilmaa kämppään. Melkein tässä paita lepattaa päällä. IV-järjestelmää tuskin on säädetty ihan oikein. (Rakennusvaiheessa on mitattu, mutta vähän epäilyttää miten)

Lähdetäänkö tässä nyt ensin mittaamaan ilmamäärät ja säätämään sitten puhallinnopeuksia, vai mikä eteen? Onkohan katastrofin ainekset ilmassa, jos nopeutta tiputtas 3->2, jolloin pöhinä ei ole aivan niin voimakasta?
 
Koneena on Swegon Casa 440 Premium. Onko kyseisestä mallista kokemuksia kenelläkään? Kone on tällä hetkellä tehdassäädöissä ja tuntuu, että kun puhaltimet ovat nopeudella 3 (asteikolla 1-5), niin kone hönkii aivan mahdottomasti ilmaa kämppään. Melkein tässä paita lepattaa päällä. IV-järjestelmää tuskin on säädetty ihan oikein. (Rakennusvaiheessa on mitattu, mutta vähän epäilyttää miten)

Lähdetäänkö tässä nyt ensin mittaamaan ilmamäärät ja säätämään sitten puhallinnopeuksia, vai mikä eteen? Onkohan katastrofin ainekset ilmassa, jos nopeutta tiputtas 3->2, jolloin pöhinä ei ole aivan niin voimakasta?

Tuskimpa siinä kovin suurta vahinkoa syntyy. Kanntaisi varmaan kuitenkin tilata ilmanvaihdon säätö, ellei sitten itse ole osaamista ja vehkeitä.
 
Koneena on Swegon Casa 440 Premium. Onko kyseisestä mallista kokemuksia kenelläkään? Kone on tällä hetkellä tehdassäädöissä ja tuntuu, että kun puhaltimet ovat nopeudella 3 (asteikolla 1-5), niin kone hönkii aivan mahdottomasti ilmaa kämppään. Melkein tässä paita lepattaa päällä. IV-järjestelmää tuskin on säädetty ihan oikein. (Rakennusvaiheessa on mitattu, mutta vähän epäilyttää miten)

Lähdetäänkö tässä nyt ensin mittaamaan ilmamäärät ja säätämään sitten puhallinnopeuksia, vai mikä eteen? Onkohan katastrofin ainekset ilmassa, jos nopeutta tiputtas 3->2, jolloin pöhinä ei ole aivan niin voimakasta?

Todennäköisesti 3-nopeus on jo tehostusta ja 2-nopeus normaali käyntinopeus ja 1-nopeus on poissaolonopeus. Varmaan hieman turhan tehokas kone suunnitelluille ilmamäärille. Mitään katastrofia ei tule, jos tiputat pyörimisnopeutta, kunhan kämppä pysyy alipaineisena ja kosteista tiloista poistuu ilmaa.
 
Nyt on pari päivää tohisteltu menemään pienemmällä teholla, happi tuntuu riittävän ihan hyvin tuollakin nopeudella. Suihkun/saunan jne jälkeen tulee muutenkin laitettua ilmastoinnista tehostus päälle, niin eipä tuota kosteutta pääse sisälle kertymään. Suihkutiloissa tuntuu muutenkin vaihtuvan ilma tarpeeksi, kun ei pitkänkään suihkussa olemisen jälkeen peilit tai ikkunat ole huurussa.
 