Omakotitalon energiankulutus

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Timba79
  • Aloitettu Aloitettu

EAA-valmisjuoma 24-pack

Pineapple Passion Fruit

1€/kpl
Meillä on keittiössa vähän samaa ongelmaa, eli vähän alle 10 sekkaa pitää valutella että tulee kuumaa (tai siis lämmintä). Onneksi on sitten suihkuseinän takana tekninen tila, eli suihkussa ei tule "herätystä". Meillä ei tosin ole mitään rajoittimia. Suihkuun kyllä vaisi jotain rajoitinta laittaa (salaa). Mites se nyt taas tehtiinkään?

Veden lämmittäminen ei haittaa, mutta vettä menee se 12 - 13 m3 kuukaudessa, eli siitä voisi vähän varmaan nipistää.

Hanasta riippuen manuaalista voipi löytyä jotain. Joitain saa ruuvattua rungosta ja toisiin pitää laittaa kuristussuuttimet hanan ja tuloputken väliin. Meillä hanat on Oraksen mallistoa (Vega ja suihkut Optima) joissa on virtauksen rajoitinnappi. Vettä tulee rajoittimen alueella silti ihan riittävästi myös suihkussa. Lisäksi tietysti löytyy paineenalennusventtiili kun suora verkoston paine on yli 6bar joka meillä pudotettu 3,5-4bar haarukkaan.

Kattilan kanssa huomaa selvästi eron, laskeeko hanasta kuumaa kohtuuvirtaamalla vaiko täysillä. Siinäkin on loppupelissä kyse siitä lasketaanko 1 vai 2m3 aikayksikköä kohden ja toisaalta myöskin siitä kuinka hyvin kierukka/lvs pystyy lämpöä ottamaan/luovuttamaan.
 
Nyt on reippaat kaksi kuukautta asuttu uudessa tuvassa joka siis yhdessä tasossa ja kerrosalaltaan 153 neliötä.

Vesikiertoinen lattialämmitys sähköllä, Jäspin tehowatti.

Muutettiin uudenvuoden vaihteessa ja viime viikolla tuli sitten ensimmäinen sähkölasku tammi- ja helmikuulta.
Kahdessa kuukaudessa meni yhteensä 2900kwh jota en kyllä pidä pahana, ko kuukaudet kun oli melkoisen kylmät.
Tässä siis sekä lämmitys- että käyttösähkö.

Tammikuun puolestavälistä on takkaa lämmitetty likipitäen joka päivä.

Nyt on asennettuna myös Mitsun ILP jota ei vielä ole otettu käyttöön.
Pitänee hieman tuumata miten tuo ILP, Jäspi, takka, ilmanvaihtokoje kannattaa synkata...
 
Nyt on reippaat kaksi kuukautta asuttu uudessa tuvassa joka siis yhdessä tasossa ja kerrosalaltaan 153 neliötä.

Vesikiertoinen lattialämmitys sähköllä, Jäspin tehowatti.

Muutettiin uudenvuoden vaihteessa ja viime viikolla tuli sitten ensimmäinen sähkölasku tammi- ja helmikuulta.
Kahdessa kuukaudessa meni yhteensä 2900kwh jota en kyllä pidä pahana, ko kuukaudet kun oli melkoisen kylmät.
Tässä siis sekä lämmitys- että käyttösähkö.

Tammikuun puolestavälistä on takkaa lämmitetty likipitäen joka päivä.

Nyt on asennettuna myös Mitsun ILP jota ei vielä ole otettu käyttöön.
Pitänee hieman tuumata miten tuo ILP, Jäspi, takka, ilmanvaihtokoje kannattaa synkata...

Ei ole paha.
 
Nyt on reippaat kaksi kuukautta asuttu uudessa tuvassa joka siis yhdessä tasossa ja kerrosalaltaan 153 neliötä.

Vesikiertoinen lattialämmitys sähköllä, Jäspin tehowatti.

Muutettiin uudenvuoden vaihteessa ja viime viikolla tuli sitten ensimmäinen sähkölasku tammi- ja helmikuulta.
Kahdessa kuukaudessa meni yhteensä 2900kwh jota en kyllä pidä pahana, ko kuukaudet kun oli melkoisen kylmät.
Tässä siis sekä lämmitys- että käyttösähkö.

Tammikuun puolestavälistä on takkaa lämmitetty likipitäen joka päivä.

Nyt on asennettuna myös Mitsun ILP jota ei vielä ole otettu käyttöön.
Pitänee hieman tuumata miten tuo ILP, Jäspi, takka, ilmanvaihtokoje kannattaa synkata...
Ilp pyynti 2-3°C korkemmaksi ja TehoWatista annat käyrän olla sama( luultavastin hyvin loiva, kun on uudesta talosta kyse)
mutta teet lämpötilan kompensoinnin vaikka -2°C;)
Itsellä on ilp 24-25°C pyyntinä ja kovilla pakkasilla lämmittelen takkaa.
Viime vuonna meni sähköä Vattenin mukaan tasan 13800kWh 5h taloudessa;)
Kerrosalaa asuinrakenuksessa 195m² ja varasto n15m²(n12°C)
Eli Tehowatilla,Ilp ja puulla mennään (n3m³):jahas:
 
Tässä taulukossa kokonaiskulutus sinisellä sekä sähkökattilan kulutus punaisella:

helmikuu.png


Alla ulkolämpötilat:
helmikuu-temp.jpg


Kertauksena vielä lukemat:

Helmikuussa sähköä meni kokonaisuudessaa 2686kWh, josta sähkökattilan osuus: 1184kWh. 6,5m3 meni vettä.


Tuo käyttösähkö on nyt huolestuttavaa. Lie ILP haukkaa aikalailla?

Mites Huppe tuo sun lattialämmitys, jossain aimmin mainitsit että olisi vain laattalattioissa kierto päällä ja muuten mennään ILP + takka ....

Onko nuo helmikuun lukemat nyt tullut millaisella setupilla eri lämmitysmuotojen suhteen, eli onko kierrot lattioissa päällä + ILP ja takka vai mitenkä ?
 
10 kuukauden sähkönkulutus n. 12 000 kWh. Omakotitalo 145 m2 ja varaavalattialämmitys sähköllä. Ennusteena on, että n. 14 000 kWh tulisi olemaan koko vuoden kulutus, sillä lämpimämpää kohti mennään, ja toukokuussa on mittarin luku. Tuli kuukausi sitten hankittua ilmalämpöpumppu seinälle, mutta sitä ei juuri ole tarvittu, kun on ollut niin lauhaa. Joka päivä talvella on poltettu takkaa (5 m3/vuosi). Ensi talvena katsotaan, mitä tuo ilmalämpöpumppu saa aikaan kovilla pakkasilla. Tavoitteena voisi olla sähkönkulutus tuonne 12 000 kWh tasolle...

Ensimmäisen vuoden sähkönkulutus tosiaan oli 24 000 kWh, eli aika paljon ollaan tultu alas ihan säätämällä ilmanvaihtoa ja lisäämällä puiden polttoa.
 
10 kuukauden sähkönkulutus n. 12 000 kWh. Omakotitalo 145 m2 ja varaavalattialämmitys sähköllä. Ennusteena on, että n. 14 000 kWh tulisi olemaan koko vuoden kulutus, sillä lämpimämpää kohti mennään, ja toukokuussa on mittarin luku. Tuli kuukausi sitten hankittua ilmalämpöpumppu seinälle, mutta sitä ei juuri ole tarvittu, kun on ollut niin lauhaa. Joka päivä talvella on poltettu takkaa (5 m3/vuosi). Ensi talvena katsotaan, mitä tuo ilmalämpöpumppu saa aikaan kovilla pakkasilla. Tavoitteena voisi olla sähkönkulutus tuonne 12 000 kWh tasolle...

Ensimmäisen vuoden sähkönkulutus tosiaan oli 24 000 kWh, eli aika paljon ollaan tultu alas ihan säätämällä ilmanvaihtoa ja lisäämällä puiden polttoa.

Talo ei varmaan ihan lapissa ole? Jos sopii udella missäpäin on?

Onko ilmanvaihdolle millaista säätöä tehty? Oliko tuo ensimmäisen vuoden kulutus siis koko talolle ensimmäinen eli aika uusi talo?
 
Talo ei varmaan ihan lapissa ole? Jos sopii udella missäpäin on?

Onko ilmanvaihdolle millaista säätöä tehty? Oliko tuo ensimmäisen vuoden kulutus siis koko talolle ensimmäinen eli aika uusi talo?

Talo valmistui kesällä 2008, joten kokemusta vuosikulutuksesta on muutamalta vuodelta. Niistä täällä joskus kirjoittelinkin. Talo sijaitsee siis länsirannikolla, eli lauhaa riittää. Tosin talvet 2009-2010 ja 2010-2011 olivat kovia täälläkin.

eka vuosi: n.24 500 kWh
toka vuosi n.23 000 kWh
kolmas vuosi n.23 000 kWh
tuleva vuosi: n. 14 000 kWh

Meillä alkoi vituttamaan suuri sähkönkulutus, kun sähkölasku alkoi olla 240 €/kk. Meillä syypääksi suureen kulutukseen osoittautui ilmanvaihtokone, jonka säädöt olivat pielessä. LTO oli kesäasennossa + termostatti säädetty jonnekin +30 asteeseen, eli hehkutteli vastusta varmasti kesäisinkin. Säädettiin termostaatti tuonne +17 kieppeille ja kytkettiin LTO päälle. Takkaakin on tullut poltettua tuo 5 m3 vuodessa, mikä tarkoittaa käytännössä, että korillinen puita menee päivässä välillä loka-toukokuu. Kolmen hengen perheellä mennään toistaiseksi. Ja nyt sitten hankittiin tuo ilpi seinälle. Ensi vuonna nähdään, mikä on sen vaikutus.

Näin jälkikäteen harmittaa, että IV-koneeseen oli jäänyt nuo tehdas asetukset päälle ja sen takia on maksettu kolmen vuoden aikana melkein 2000 euroa energialaitokselle. :curs: Tuolla hinnalla olisi jo päässyt viikoksi Rhodokselle löhöämään lämpimään. Nyt tuo lohtua se ajatus, että heinäkuussa jää ainakin yksi sähkölasku välistä + ensi vuoden arviolaskut ovat varmasti tätä vuotta maltillisempia.
 
Sait kyllä ainakin hyvän tuntipalkan omatoimiselle opiskelu/korjaus/säätötyölle.:)
Tuossahan olisi kyllä ollut hyvä paikka IV-asentajan/säätäjän/toimittajan kohdalta hakea hyvitystä. Kuka siis lienee tehnyt ja opastanut eli ei siis mitään.
 
Kattelin taas Vattenfallin energiarapparia ja nyt viimeisen viikon ajan kulutus ollut keskimäärin hieman 30 kwh alapuolella per päivä. Viikon ajalta alin 23 kwh ja ylin 33 kwh päivät. Eli tällasella kelillä mentäs tonnin kulutuksella. Takkaa ei juuri ole poltettu, vain silloin jos on halunnut muutenvaan fiilistellä tai paistaa vaikka makkaraa saunan jälkeen. Päivän keskilämpötilat näyttäs viikon ajalta -1 - -3 väliltä.
 

3 kpl M-Nutrition EAA+

Mango - Hedelmäpunssi - Sitruuna - Vihreä omena

-25%
Sait kyllä ainakin hyvän tuntipalkan omatoimiselle opiskelu/korjaus/säätötyölle.:)
Tuossahan olisi kyllä ollut hyvä paikka IV-asentajan/säätäjän/toimittajan kohdalta hakea hyvitystä. Kuka siis lienee tehnyt ja opastanut eli ei siis mitään.

Mites muuten tästä edes hyvitystä hakisit? Ei noita varmaan missään urakkasopparissa ole sovittu mitenkään. Kone tulille ja sillä selvä. Tehdasasetukset on mitä on, ei tavallinen LVI asentaja noista asetuksista mitään edes ymmärrä. Kytkee koneen ja lähettää laskun työstä.

Mutta nimimerkki Zaltti voisi halutessaan pistää mulle meiliä timo.ruokolainen (at) hstoy.fi jossa kertoo tuon optimointityön tarkemmin ja tarkempien talotietojen kera (mitään tunnistettavaa ei tarvi mainita jos ei halua) niin voisin kirjoittaa tuosta yhden artikkelin tuonne raksablogiini. Heräteltäs taas ihmisiä vaatimaan nuot säädöt kuntoon ja tarkastamaan oman talon kulutukset ja säädöt.
 
Mites muuten tästä edes hyvitystä hakisit? Ei noita varmaan missään urakkasopparissa ole sovittu mitenkään. Kone tulille ja sillä selvä. Tehdasasetukset on mitä on, ei tavallinen LVI asentaja noista asetuksista mitään edes ymmärrä. Kytkee koneen ja lähettää laskun työstä.

Mutta nimimerkki Zaltti voisi halutessaan pistää mulle meiliä timo.ruokolainen (at) hstoy.fi jossa kertoo tuon optimointityön tarkemmin ja tarkempien talotietojen kera (mitään tunnistettavaa ei tarvi mainita jos ei halua) niin voisin kirjoittaa tuosta yhden artikkelin tuonne raksablogiini. Heräteltäs taas ihmisiä vaatimaan nuot säädöt kuntoon ja tarkastamaan oman talon kulutukset ja säädöt.

Näinpä. Mulla oli IV-kone ihan miten sattuu ja samoin MLP tehdasasetuksissa muuten paitsi jotain oli vielä huonommaksi laitettu. Noita on nyt saanut 2 kuukautta säätää ja kohta alkaa joku järki olemaan hommassa. Jos ite ei olis alkanut noita hommia selvittämään, niin kulutus olis mullakin ollut varmasti yli tuplat nykyiseen ja luultavasti kaivo olisi mennyt jäähän jossain vaiheessa. -> olisi tullut suoralla sähköllä lämmitettävä talo. MLP:n säätöjen (puutteen) takia sisälämmöt olis laskeneet n. 16-asteeseen ja maaliskuun alusta lämmöt olisi olleet talossa jo +25C vähintään. Ainoa ohje oli että säädä pumpusta rinnakkaissiirtoa ylös ja alas jos on kylmä tai lämmin. :)

Mulla on viimeinen viikko ollut n.27kWh/vrk ja kaikki vuorokaudet 24-30kWh välissä.
 
Voikohan tämä pitää paikkaansa, eli muutettiin tuossa kesän alussa uuteen asuntoon ja sähkön kulutus noussut melko reilusti. Nyt tammi-helmikuulta kulutus yli 1000 kWh, pienessä kerrostalo kaksiossa!! Ainoa ero edelliseen asuntoon on, että koneellinen ilmanvaihto ja kuivausrumpu. Tosin kuivausrumpuakin käytetään ehkä max. pari kertaa/kk. Eli koneellinen ilmanvaihto tuonut kuukaudessa kulutukseen sellaiset 250 kWh?! Toinen kysymyksiä herättävä asia on, että sähkön siirtoyhtiöllä eri lukemat, kuin sähkön myyjällä - siirtoyhtiöllä isommat lukemat. Tosin kukaan asiakaspalvelussa ei suostu ottamaan vastuuta: "Meidän mittari on oikeassa, koska mehän ilmoitamme ne tiedot myyjille jne." Pientä statistiikkaa vielä.

shkfg.jpg

Sähkönsiirto
shk2b.jpg

Sähkönmyyjä

Jaa, no kuvat eivät sit näy. No kuitenkin sähkönmyyjällä tuo kahden kuukauden lukema oli 529,69kWh, eli puolet pienempi mitä siirtoyhtiöllä. Muutenkin kuullostaa tuo 1000 kWh kahteen kuukauteen, pieneen kaksioon melko paljolta. Kuitenkin kaukolämpö kyseessä, eikä lattialämmitys ole koskaan päällä.
 
Mites muuten tästä edes hyvitystä hakisit? Ei noita varmaan missään urakkasopparissa ole sovittu mitenkään. Kone tulille ja sillä selvä. Tehdasasetukset on mitä on, ei tavallinen LVI asentaja noista asetuksista mitään edes ymmärrä. Kytkee koneen ja lähettää laskun työstä.

Mutta nimimerkki Zaltti voisi halutessaan pistää mulle meiliä timo.ruokolainen (at) hstoy.fi jossa kertoo tuon optimointityön tarkemmin ja tarkempien talotietojen kera (mitään tunnistettavaa ei tarvi mainita jos ei halua) niin voisin kirjoittaa tuosta yhden artikkelin tuonne raksablogiini. Heräteltäs taas ihmisiä vaatimaan nuot säädöt kuntoon ja tarkastamaan oman talon kulutukset ja säädöt.

Osuit juurikin naulan kantaan. Tuohan on se normimeininki suomessa eli kukaan ei vastaa mistään. Sama meininki "avaimet käteen" toimituksissa jossa rakennuttajat eivät tiedä sitäkään vähää. Asialle pitäisi varmaan tehdä jotain, eikä aina vaan hymistellä...

Yhtäältä homma tietysti riippuu sopparista, tiedän että urakoitsija on hyvittänyt kun jätti IVLPn perusasetukset asentoon sähkö eli pumppu kävi tyhjää 6kk ja sähkömittari saman ajan punaisella. Paketti oli kuitenkin ostettu asennettuna + käyttöönotto + opastus (joka muuten laitetoimittajan mukaan kuuluu aina pakettiin).

Jos viet auton huoltoon ja se ei toimi sen jälkeen niin korjaatko itse? Et, vaan viet sen takaisin ja varsinkin sen uuden auton.
 
Tuossa pumpun mukana kai tuli muutama silmukka tjtn, jotka kai liittyivät jotenkin sähkön mittaamiseen, jos muistan oikein putkimiehen puheet. Mitähän ne mahtaisi olla ja kannattaisiko ne kytkeä? Jotain huonoa se kertoi niissä olevan, mutten enää muista.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTaRAXJv8f5mnxsH_pSnAObQOWMLA7LMCxqI1ehSXM0rJCcZ8vgCQ

Tässä kuva noista.

Noi on virrantunnistimet. Mun käsityksen mukaan noihin virrantunnistimiin voidaan kytkeä esim kiaus tai liesi tai muuta mikä kuluttaa sähköä enemmän. Virrantunnistimen tarkoitus on vahtia ettei sulakkeet pauku jos on liikaa kuormitusta. Tämän sulakkeiden paukahtelun ne "estää" säätelemällä pumpun vastustehoa/virransaantia tarvittaessa.

Mulla on 3x25A sähköliittymä ja iso sauna minne pitää laittaa vähintään 9kW kiuas. Jos vaikka sattuu olemaan liesi käytössä, kiuas päällä niin silloin virrantunnistin voi olla tarpeen. Jos on isommat sulakkeet taulussa eikä ole nallit paukkunu niin tuskin noita enää tarvii asentaa..
 
Noi on virrantunnistimet. Mun käsityksen mukaan noihin virrantunnistimiin voidaan kytkeä esim kiaus tai liesi tai muuta mikä kuluttaa sähköä enemmän. Virrantunnistimen tarkoitus on vahtia ettei sulakkeet pauku jos on liikaa kuormitusta. Tämän sulakkeiden paukahtelun ne "estää" säätelemällä pumpun vastustehoa/virransaantia tarvittaessa.

Mulla on 3x25A sähköliittymä ja iso sauna minne pitää laittaa vähintään 9kW kiuas. Jos vaikka sattuu olemaan liesi käytössä, kiuas päällä niin silloin virrantunnistin voi olla tarpeen. Jos on isommat sulakkeet taulussa eikä ole nallit paukkunu niin tuskin noita enää tarvii asentaa..

Joo jotenkin noin se tais olla eli noilla mitataan eri vaiheiden kuormitus ja voidaan säätää pumpun toimintaa niin että vaiheiden kuormitusta tasataan. Noh, eipä taida tosiaan olla iloa kauheasti kun ei oikein mitään ole mikä sähköä veisi paljoa (puukiuas on)...
 
Osuit juurikin naulan kantaan. Tuohan on se normimeininki suomessa eli kukaan ei vastaa mistään. Sama meininki "avaimet käteen" toimituksissa jossa rakennuttajat eivät tiedä sitäkään vähää. Asialle pitäisi varmaan tehdä jotain, eikä aina vaan hymistellä...

Yhtäältä homma tietysti riippuu sopparista, tiedän että urakoitsija on hyvittänyt kun jätti IVLPn perusasetukset asentoon sähkö eli pumppu kävi tyhjää 6kk ja sähkömittari saman ajan punaisella. Paketti oli kuitenkin ostettu asennettuna + käyttöönotto + opastus (joka muuten laitetoimittajan mukaan kuuluu aina pakettiin).

Jos viet auton huoltoon ja se ei toimi sen jälkeen niin korjaatko itse? Et, vaan viet sen takaisin ja varsinkin sen uuden auton.

Juu, totta puhut. Tarkoitus vähän tätäkin puolta kehittää tässä kaiken muun ohessa. Siis että voisi tuollaisia palveluita tarjota. Siis noiden laitteiden ihan oikeaa säätämistä ja perehdyttämistä. En minä siihen kykene, mutta vähän tässä suunnitelmia on jos jonkinlaisia.

Markkinoita ainakin on, vaan onko ihmisillä maksuhalua, se on eri juttu. Maksavat varmaan mieluummin sähköyhtiölle. ;)
 
Juu, totta puhut. Tarkoitus vähän tätäkin puolta kehittää tässä kaiken muun ohessa. Siis että voisi tuollaisia palveluita tarjota. Siis noiden laitteiden ihan oikeaa säätämistä ja perehdyttämistä. En minä siihen kykene, mutta vähän tässä suunnitelmia on jos jonkinlaisia.

Markkinoita ainakin on, vaan onko ihmisillä maksuhalua, se on eri juttu. Maksavat varmaan mieluummin sähköyhtiölle. ;)

Mahtaiskohan IV-koneeseen saada samanlaista etäseurantaa mitä maalämpöpumppuun? Se olis hyvä, koska sitten sais pitemmältä ajalta dataa ja vois oikeasti oikeita tehdä tulkintoja ja vielä etänä. Kukaan säätäjähän ei päiväkaupalla voi palkallisena olla paikanpäällä. Eli joku propellipää tulkkaamaan tuloksia ja sitten joku kiva heebo kentälle tekemään säädöt niiden perusteella ja opastamaan käytössä.
 
Mahtaiskohan IV-koneeseen saada samanlaista etäseurantaa mitä maalämpöpumppuun? Se olis hyvä, koska sitten sais pitemmältä ajalta dataa ja vois oikeasti oikeita tehdä tulkintoja ja vielä etänä. Kukaan säätäjähän ei päiväkaupalla voi palkallisena olla paikanpäällä. Eli joku propellipää tulkkaamaan tuloksia ja sitten joku kiva heebo kentälle tekemään säädöt niiden perusteella ja opastamaan käytössä.

Jos ei etänä niin edes tikulle. Lukisi siitä sitten vaikka parin vuorokaudet datat ja tekisi säädöt. Mutta ei tämäkään taida keskikesällä onnistua, vaan pitäisi pakkaskaudella tehdä säädöt. Tosin tähänkin varmaan tulisi rutiini ja yleisimmät koneet osaisi säätää riittävän lähelle vain tsekkaamalla talon speksit koneen spekseihin.
 
Jos ei etänä niin edes tikulle. Lukisi siitä sitten vaikka parin vuorokaudet datat ja tekisi säädöt. Mutta ei tämäkään taida keskikesällä onnistua, vaan pitäisi pakkaskaudella tehdä säädöt. Tosin tähänkin varmaan tulisi rutiini ja yleisimmät koneet osaisi säätää riittävän lähelle vain tsekkaamalla talon speksit koneen spekseihin.

Kyllä se on niin, että jos ei täysin idiootti (lienee kylläkin perusvaatimus raksahommissa), osaa varmasti perussäätää ainakin osan konetyypeistä eli tuntee toimintaperiaatteet. Se pitäisi kyllä ymmärtää jos meinaa säätää ylipäätään oikein. Ei ole kysymys pelkästään siitä että saadaan päätelaitteisiin suunnitelman mukaiset ilmamäärät. IV-järjestelmä talteenottoineen on hiukan "isompi" kokonaisuus. Tämä ihan omasta kokemuksesta kun jälkikäteen olen tämänkin alueen joutunut opettelemaan ja vielä pitäisi kerran säätää Pingu ja venttiilit uusiksi.

Laitteissa on toki eroja, esim. Enerventit EDA-ohjauksella taitaa mennä keskiarvosti ihan tehdasasetuksilla. Noissa kun ei ole isoa jälkilämmitystäkään niin siinä ei hirveitä laskuja saa aikaiseksi. Mutta mitä olen seurannut niin useimmissa kuutiokoneissa perusasetus lienee "päin sitä". Mutta kyllä se perusasetus pitäisi osata tehdä, sehän lukee siellä koneen manuaalissa että "IV-asentaja säätää ja neuvoo", käyttäjä vain käyttää...

Aina on tietysti makueroja ja niitä jotka "nuukailevat" eli käyttävät konetta väärin, mutta todennäköisyys sille pienenee jos kone toimii keskinormisti oikein. Ei tule kylmää eikä kuumaa ja ilma vaihtuu...
 