Tosta ei nyt kyllä ota mitään selvää mitä pahaa se pingusi sinulle tekee?
Siis koneen softaan (EDA-ohjaus) on tehty viritys, jolla ulkoilman (raitisilman) lämpötilan pudotessa alle +8C, koneen lämmöntalteenotto (pyörivä kenno) menee täysille riippumatta tuloilman pyyntilämpötilasta. Talteenotto repii siis kaiken poistoilmasta ja siirtää tuloilmaan, jolloin tuloilman lämpötila seilaa käytännössä väliä +19 - +22C vaikka laittaisin pyynniksi +17C. Käytännössä talon lämpökuormaa ei siis voi laskea Pingulla esim. paljon ruoanlaiton, tlu:n lämmityksen, saunomisen tai vieraiden tuottamasta "liikalämmöstä". Suomeksi siis em. kuormitustilanteissa sisälämmöt lähtevät nousemaan ja +25C oleskelualueella on jopa meidän perheelle hiukan liikaa. Ainoa tapa jäähdyttää kämppää on laittaa läpiveto+liesituuletin ja laskea lämmöt harakoille. Tämä siis ulkolämpötilan ollessa +1 - +8C haarukassa.
Periaatteessa kone lämmittää sisäilmaa talteenotolla, mutta kun laatta- ja laminaattilattiat tarvitsevat tietyn määrän lämpöä allensa ollakseen mukavia ja toisaalta tunnetusti liian lämmin tuloilma jää kattoon "leijumaan" (viileä ilma laskeutuu alas), joka taas aiheuttaa "huonon sisäilman" kun ilma vaihtuu vain katonrajassa. Suomeksi tuo ei siis toimi ja mennyt loppuvuosi todisti sen erittäin hyvin. Meillä tarvitaan IV-koneelta sellaista tuloilman lämpöä kuin siltä pyydetään ja sillä siisti.
Yo. softaviritys pitää siis saada purettua eli muutettua jonnekin +1C hujakoille. Toisekseen, tuota "ominaisuutta" ei ole kerrottu missään koneen manuaaleissa, ohjeissa tai edes sertifikaatissa. Asia selvisi itselle kun soitin Enerventille syksyllä että jokos koneen softa hajosi kun alkoi LTOta täysillä ajamaan.
Hauskana kuriositeettina että kun raitisilma menee pari astetta pakkaselle ja pyynti +19C niin kone onkin jo huutamassa jälkilämmitystä...