Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Niin, siis CTC:ssä säädetään minimi ja maksimi ja toi CTC pyytää käytännössä aina minimiä. Eli se tahtoo "lämmittää" veden minimilämpötilaan. Jos minimin säätää AUTO-asetukselle niin se pyytää tällöin itseltään sitä pienintä mahdollista lämpötilaa, joka taitaa olla +5 astetta.
EDIT: Siis CTC:n mittaama kierto on 21 astetta mutta se tahtoo/pyytää +5 asteista vettä.
Nyt on kylmä! -25 näyttää mittari. Pumppu työntää 35 asteista vettä lattiaan nyt. Viimeisin lämmittyssykli ollut kohta 3 tuntia. Tosin epäilen että on lämmittänyt vedet samalla koska oli varaajan lämmöt tapissa. -1,2 asteista tuli kaivolta ja takaisin meni -4,4 asteista.
Täytyy varmaan huomenna aamulla raapasta takkaan tulet...
Joo, käyrät on mallia "kaltevuus" joka määrää menoveden lämpötilan ulkolämpötilan mukaan. Sitten se hienosäätö jossa saadaan säädettyä käyrää sivusuunnassa ts. EcoEl-tapauksessa 30 kaltevuudella -15C ulko = +30C meno ja +5C tuohon tarkoittaa -15C ulko = +35C meno.
Pakettiin kuuluu huonelämpötila-anturi ja veikkaan että Hupella on tuo kytketty ohjaavaksi. Tarkoittaa että kun hän lämmittää ILP:illä + takalla ja "menoveden kierto +21C" = huonelämpötila +21C --> sisällä anturin mukaan +23C niin ohjaus käskee menoveden pienemmäksi. Koska ILPpi ja takka puskee lisää niin menovesi vain pienenee jotta saavutettaisiin asetettu +21C --> never --> siksi pyynti +5C ja muiden alueiden lattiat "jäähdytyksellä".
Suomeksi: ohjaustapa pitää olla ulkolämpötilan mukaan, menoveden alaraja luokkaa +23..24C, käyrä=kaltevuus 30 ja kun muistaakseni suurimmassa osassa huoneita oli termarit --> niille pyynti +20...21C. Tahtoo sanoa että termarit katkoo ne alueet joihin ILPin ja takan teho riittää (tai pyynti matala kuten makkari) ja vastaavasti kosteissa tms. tiloissa lattiassa on riittävästi lämpöä. Se on vitun kokonaisuus joka pitää säätää ja kaikki vaikuttaa kaikkeen...
EDIT: Piti oikein kopsata manuaalin sivulta 5:
Lämpökäyrästön perusarvojen
asettaminen
Talon lämpökäyrästö määritellään asettamalla koneelle kaksi arvoa.
Tämä tehdään valikossa Edistyneempi/Asetukset/ Talon asetukset/
Lämpökäyrä Kaltevuus sekä Säätö.
Oikean lämpökäyrästön löytäminen voi kestää kauan. Aluksi on parasta käyttää järjestelmää
ilman huoneanturia. Järjestelmä säätyy silloin pelkästään ulkolämpötilan mukaan
Nyt on kylmä! -25 näyttää mittari. Pumppu työntää 35 asteista vettä lattiaan nyt. Viimeisin lämmittyssykli ollut kohta 3 tuntia. Tosin epäilen että on lämmittänyt vedet samalla koska oli varaajan lämmöt tapissa. -1,2 asteista tuli kaivolta ja takaisin meni -4,4 asteista.
Täytyy varmaan huomenna aamulla raapasta takkaan tulet...
Olikos sulla parkettia? Kuinka korkealle lattian pintalämpötila nousee? Meillä ainakin vastaava suositteli lattiaan menevän veden maksimiksi 30 astetta. Tosin takan edessä meillä on vain pieni lasi lattialla ja sen loputtua parketti saa kyllä melkoisesti lämpöä.
http://www.kareliaparketti.fi/karelia-fi/?__EVIA_WYSIWYG_FILE=58205&name=file
Lattialämmityksessä parkettilattian pintalämpötila ei saa miltään osin ylittää +27 °C.
Taitaa avainjuttu olla tuo pintalämpötila. Vaikka lattiassa mulla kiertääkin helposti yli 30 asteista vettä, jää esim. laminaatin pinta reilusti alle. Klinkkerissä lämpötila on lähes se minkä lattiassa kiertää. Mulla ei ole parkettia, mutta joku riistäjähän voi laaserilla mitata mitä parketin pinta näyttää kun lattiassa kiertää yli 30c.
Miten muuten suoran sähkön kanssa. Eikös lattiavastukset ole vielä lämpöisempiä kuin 30 astetta?
+27 astetta saa kyllä mitattua parketin pinnasta kun mittaa esim. säkkituolin tai paksun maton alta Meillä parketin pintalämmöt on luokkaa 24 astetta, tykätään vähän lämpimämmästä joten huonelämpötilatkin pyörii 22-23 kieppeillä.Riistäjä täällä ;) (Kiva kun 50e mittarilla saa arvonimen...) Eilen mittailin pintalämpöjä ja parketit oli 23-24 astetta. Kämpän sisälämpö n.21-22. Pyynnit sisätermareilla n.22C. Ulkolämpötila n. -12C ja kiertävä vesi 31 astetta. Laattalattiat oli n. 25 asteisia paitsi kylppärissä oli 27, kun siellä on jatkuva kierto päällä. Tosin laitoin sitäkin vähän pienemmälle, kun ei sen noin lämmin tartte olla. Meillä on vielä parketit liimattu alustaan, eli ei ole mitään solumuoveja tms. välissä eristämässä. Ei toi +27C ihan heti tule parketilla.
Olikos sulla parkettia? Kuinka korkealle lattian pintalämpötila nousee? Meillä ainakin vastaava suositteli lattiaan menevän veden maksimiksi 30 astetta. Tosin takan edessä meillä on vain pieni lasi lattialla ja sen loputtua parketti saa kyllä melkoisesti lämpöä.
http://www.kareliaparketti.fi/karelia-fi/?__EVIA_WYSIWYG_FILE=58205&name=file
Lattialämmityksessä parkettilattian pintalämpötila ei saa miltään osin ylittää +27 °C.
Riistäjä täällä ;) (Kiva kun 50e mittarilla saa arvonimen...) Eilen mittailin pintalämpöjä ja parketit oli 23-24 astetta. Kämpän sisälämpö n.21-22. Pyynnit sisätermareilla n.22C. Ulkolämpötila n. -12C ja kiertävä vesi 31 astetta. Laattalattiat oli n. 25 asteisia paitsi kylppärissä oli 27, kun siellä on jatkuva kierto päällä. Tosin laitoin sitäkin vähän pienemmälle, kun ei sen noin lämmin tartte olla. Meillä on vielä parketit liimattu alustaan, eli ei ole mitään solumuoveja tms. välissä eristämässä. Ei toi +27C ihan heti tule parketilla.
Piti omatkin mitata:
Parketti 24-25
KHH laatta 27
PH/S 28-29
Sisälämpö ~21-22
En tiedä tekeekö kukaan enää näin mutta itsellähän ei mitään termareita piireissä vaan kiinteästi säädetty. Ouman-800 säätää kiertoa ja hyvin pysyy lämmöt. Onpa vähempi hajoavia osia.
Siinähän se tuli. Pähkinänkuoressa. Saman taisit sanoa jo vuosi sitten? En minä tuota opi.
...En tiedä tekeekö kukaan enää näin mutta itsellähän ei mitään termareita piireissä vaan kiinteästi säädetty. Ouman-800 säätää kiertoa ja hyvin pysyy lämmöt. Onpa vähempi hajoavia osia.
Niin, siis CTC:ssä säädetään minimi ja maksimi ja toi CTC pyytää käytännössä aina minimiä. Eli se tahtoo "lämmittää" veden minimilämpötilaan. Jos minimin säätää AUTO-asetukselle niin se pyytää tällöin itseltään sitä pienintä mahdollista lämpötilaa, joka taitaa olla +5 astetta.
EDIT: Siis CTC:n mittaama kierto on 21 astetta mutta se tahtoo/pyytää +5 asteista vettä.
Tämä kuulostaa hölmöltä kysyä mutta lukeehan ulkoanturi lämmöt suurin piirtein oikein?
Okei. Tietty lattiapiiri on suljettu eikä sinne vesijohtoverkon vesi mene, mutta silti, tuntuu oudolta että tuo kattila tahtoo viilentää vettä. Esim. että kierron lämpötila on 21 astetta ja pyynti on +5. Eihän se todellisuudessa siihen +5 asteeseen viilene.
Pidetään se raksaajien miitti täällä meillä ja säädetään samalla tämä talo kondikseen :D
Hupen virityksistä ei aina saa selvää kun se ei ymmärrä talotekniikasta mitään ... Voihan se olla että ulkolämpötila-anturi on laitettu :face:
Kuten tuolla ylempänä jo kirjoitin, oletettavasti määrävä ohjaus on huonelämpötila-anturi ja sen pyynti on +21C. Kun sisällä on anturin mukaan lämpöisempää niin ohjaus kääntää sunttia pienemmälle (pyrkii siis pyydetyyn sisälämpöön) eli jossain kohtaa suntti menee kokonaan kiinni ja vesi kiertää "ympyrää" samalla jäähtyen joten lopputuleman pyynti on +5C joka lie joku alaraja (koska ohjaus yrittää edelleen jäähdyttää sisälämpöjä pyydettyyn). Ulkolämpötila ei siis tässä tapauksessa vaikuta asiaan kuin siten, että esim. kaltevuudella 30 se antaa max. +30C lämpöistä vettä kiertoon kun ulkona -15C. Tämä siis silloin kun ohjaus sitä vaatii ja se tapahtuu siis vasta kun Huppe vaihtaa huonelämpötilaohjauksen ulkolämpötilaohjaukseen.
Tuo CTCn ohjaus ei ole yhtä fiksu kuin Oumanni, mutta se ei ole ohjauksen vika/puute jos asetukset/käyttötapa on väärin.