300 litran varaaja ja pyynti 60’C.

Porukkaa on (ml. kaksi teinityttöä) ja kulutusta sitä mukaa.
Päissäni mietin, että kokonaistaloudellisempaa lämmittää koko ajan kuin laittaa kuumemmalle.
Jos sähkö olisi päivät ja yöt saman hintaista, niin muistaakseni 5-15 e ero on siinä, onko varaajassa 55 vai 80 asteista. Sen verran se hukkaa eristeiden läpi enemmän energiaa, kun on kuumempi. Voit toki laskea itsekin. Netistä löytyy jostain suomalaiselta foorumilta jonkun pyörittelemät kaavat varaajan ulkomittojen mukaan sekä eristeen lämmönjohtavuuskyky huomioiden. Tosin, lämpö siirtyy siihen huoneeseen, eli sekin mutkistaa tilannetta, se kun ei mene hukkaan.

Se veden lämmittäminen vie aivan yhtä paljon energiaa, sillä varaajan lämmöllä ei ole mitään merkitystä siinä yhtälössä. Se vesi tiputetaan sekotusventtiilillä kuitenkin ekan kerran ja toisen kerran suihkun termostaattihanalla.

Jos se vesi on liian kuumaa, niin sitä lantrataan kylmällä vedellä. Silloin sitä kuumaa vaan ei mene niin paljoa. Jos se on vähän haljumpaa, niin kylmää laitetaan vähän vähemmän joukkoon, mutta valjua vettä menee enemmän.

Mutta ei siinä, yleinen harhaluulo omalla otannalla. Harvoin jaksan edes korjata, kun kuulen tuosta. Et ole ainut joka ei ole ajatellut asiaa aivan loppuun.
 
Liittynyt
18.4.2019
Viestejä
1 855
Jos sähkö olisi päivät ja yöt saman hintaista, niin muistaakseni 5-15 e ero on siinä, onko varaajassa 55 vai 80 asteista. Sen verran se hukkaa eristeiden läpi enemmän energiaa, kun on kuumempi. Voit toki laskea itsekin. Netistä löytyy jostain suomalaiselta foorumilta jonkun pyörittelemät kaavat varaajan ulkomittojen mukaan sekä eristeen lämmönjohtavuuskyky huomioiden. Tosin, lämpö siirtyy siihen huoneeseen, eli sekin mutkistaa tilannetta, se kun ei mene hukkaan.

Se veden lämmittäminen vie aivan yhtä paljon energiaa, sillä varaajan lämmöllä ei ole mitään merkitystä siinä yhtälössä. Se vesi tiputetaan sekotusventtiilillä kuitenkin ekan kerran ja toisen kerran suihkun termostaattihanalla.

Jos se vesi on liian kuumaa, niin sitä lantrataan kylmällä vedellä. Silloin sitä kuumaa vaan ei mene niin paljoa. Jos se on vähän haljumpaa, niin kylmää laitetaan vähän vähemmän joukkoon, mutta valjua vettä menee enemmän.

Mutta ei siinä, yleinen harhaluulo omalla otannalla. Harvoin jaksan edes korjata, kun kuulen tuosta. Et ole ainut joka ei ole ajatellut asiaa aivan loppuun.
Nyt tulee ihan uunituoretta tietoa asiantuntijoilta mutta tässä onkin vilp kyseessä ja siinä onkin merkitystä kuinka lämpimäksi laitetaan.
Meille tulee erikseen käyttövedelle pieni varaaja mutta lattialämmölle omansa koska lattialämpö ei tarvitse kuin +35 mutta käyttöveden pitää olla vähintään +55 bakteerijuttujen takia.
 
Liittynyt
4.6.2007
Viestejä
14 107
Kaupunki
Pirkanmaa
Nyt tulee ihan uunituoretta tietoa asiantuntijoilta mutta tässä onkin vilp kyseessä ja siinä onkin merkitystä kuinka lämpimäksi laitetaan.
Meille tulee erikseen käyttövedelle pieni varaaja mutta lattialämmölle omansa koska lattialämpö ei tarvitse kuin +35 mutta käyttöveden pitää olla vähintään +55 bakteerijuttujen takia.
Tuo muuttaa tilannetta, koska hyötysuhde on eri riippuen tarpeesta. Sähköllä lämmittäessä se on aina sama, tasan sata.
 

-kake-

urpo
VIP
Liittynyt
14.9.2011
Viestejä
849
Jos sähkö olisi päivät ja yöt saman hintaista, niin muistaakseni 5-15 e ero on siinä, onko varaajassa 55 vai 80 asteista. Sen verran se hukkaa eristeiden läpi enemmän energiaa, kun on kuumempi. Voit toki laskea itsekin. Netistä löytyy jostain suomalaiselta foorumilta jonkun pyörittelemät kaavat varaajan ulkomittojen mukaan sekä eristeen lämmönjohtavuuskyky huomioiden. Tosin, lämpö siirtyy siihen huoneeseen, eli sekin mutkistaa tilannetta, se kun ei mene hukkaan.

Se veden lämmittäminen vie aivan yhtä paljon energiaa, sillä varaajan lämmöllä ei ole mitään merkitystä siinä yhtälössä. Se vesi tiputetaan sekotusventtiilillä kuitenkin ekan kerran ja toisen kerran suihkun termostaattihanalla.

Jos se vesi on liian kuumaa, niin sitä lantrataan kylmällä vedellä. Silloin sitä kuumaa vaan ei mene niin paljoa. Jos se on vähän haljumpaa, niin kylmää laitetaan vähän vähemmän joukkoon, mutta valjua vettä menee enemmän.

Mutta ei siinä, yleinen harhaluulo omalla otannalla. Harvoin jaksan edes korjata, kun kuulen tuosta. Et ole ainut joka ei ole ajatellut asiaa aivan loppuun.
En ole tosiaan hirveästi oikeasti ajatellut muuta kuin että en halua, että se loppuu kesken.

Siis kannattaisi laitta yösähköllä 100 asteeseen?

Hukkalämpö menee kyllä ihan hukkaan, koska varaaja on ns. teknisessä tilassa.
 
Liittynyt
4.6.2007
Viestejä
14 107
Kaupunki
Pirkanmaa
En ole tosiaan hirveästi oikeasti ajatellut muuta kuin että en halua, että se loppuu kesken.

Siis kannattaisi laitta yösähköllä 100 asteeseen?

Hukkalämpö menee kyllä ihan hukkaan, koska varaaja on ns. teknisessä tilassa.
Termostaatista vaan niin korkealle, kun on säätövaraa. Vaikka sinne 90 asteen tuntumaan, jos säätövaraa on kääntää nupikkaa.

Mutta tosiaan, ajattele sen kautta, että se vesi mikä suihkusta tulee kohti ihoa on aina vaikka sen 38 astetta. Siihen vaan sekotetaan kylmää aiemmin joukkoon sen, mitä tarvii. Yhtä paljon se vie lopulta energiaa lattiakaivoon, on se sitten miten tahansa matkan varrella lantrattu.

Paras keino säästää on suihkutella lyhyesti. Tiedän taloja, joissa tahallaan on laskettu varaajan lämpö vaikka sinne 55 asteeseen, jotta se loppuu kesken jos/kun nuoriso lotraa illalla reenien jälkeen. :ROFLMAO: Aamulla on taas kuumaa seuraavalle päivälle, kun yösähkö lämmittänyt.
 
Liittynyt
27.5.2004
Viestejä
1 513
Kaupunki
susirajalla
Muistakaas se legionellabakteerin riski jos vedätätte noita varaajia, se 60 astetta kannattaa pitää miniminä kun varaajan säätörulla ei kitenkaa oo ihan asteen tarkkuudella. Mutta kyllä tuo Joxuzin teoria on ihan pätevä, parhaat säästöt saa suihkuajan lyhennyksellä ja suihkusekottajasta vettä viileämmälle säätämällä. Meillä vaihtu suihkupäät Oraksen 7l/min malleihin ja oon vähän katellu että oisko saatavissa kuumavesilinjaan just ennen sekottajaa jotain aikarajotettuja venttiilejä eli kuuman veden tulo sekottajalle katkeis esimerkiks viiden minuutin kohdalla :ROFLMAO:
 

-kake-

urpo
VIP
Liittynyt
14.9.2011
Viestejä
849
Vedenkäytön valistustakin on tosiaan yritetty ja valtaosin porukka suihkuttaa ripeästi, mutta välillä on vähän lotrausta.

85 on näköjään maksimipyynti, koitan tuolla nyt yölämmitystä.
 

-kake-

urpo
VIP
Liittynyt
14.9.2011
Viestejä
849
Tiedän taloja, joissa tahallaan on laskettu varaajan lämpö vaikka sinne 55 asteeseen, jotta se loppuu kesken jos/kun nuoriso lotraa illalla reenien jälkeen. :ROFLMAO: Aamulla on taas kuumaa seuraavalle päivälle, kun yösähkö lämmittänyt.
Tää vaan ei toimi, jos ite on se viimeinen suihkuttelija.
 

jussi666

VIP
Liittynyt
8.2.2012
Viestejä
364
Ikä
47
Ensin muutti vanhin poika kotoa kk sitten ja viime viikolla vanhin tyttö, mielenkiintoista seurata millainen vaikutus on energiankulutukseen/veden? Poika pelasi pirusteen pelejä hirviö pc:lla ja tyttö sitten muutes vaan lotrasi vettä käymällä suihkussa varmaan sen kolme kertaa päivässä :unsure:
 
Liittynyt
27.5.2004
Viestejä
1 513
Kaupunki
susirajalla
Ensin muutti vanhin poika kotoa kk sitten ja viime viikolla vanhin tyttö, mielenkiintoista seurata millainen vaikutus on energiankulutukseen/veden? Poika pelasi pirusteen pelejä hirviö pc:lla ja tyttö sitten muutes vaan lotrasi vettä käymällä suihkussa varmaan sen kolme kertaa päivässä :unsure:
Ilmottele kuin käy. Meillä putos viimesen kuukauden mittausten perusteella vedenkäyttö melkein puoleen kun heitin kylppäriin kaks kappaletta "ecosuihkupäitä", eli virtaus rajotettu 7-8l/min. Eikä ees emäntä valita enää, alussa oli vähän nihkeetä ku kuulemma piti olla entistä kauemmin suihkussa ku vettä tuli vähemmän :LOL:
 