Maalämpöpumpun säätäminen ja huoltaminen

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Timba79
  • Aloitettu Aloitettu
Kyllä meillä ainakin tuo lattialämmityksen säätö pelittää, koska vieraushuonetta pidetään viileemmällä termostaatin avulla ja jos sitä nostaa, niin huone lähtee lämpenee. Ei ne lattiat erityisen lämpimät ole, paitti pesutiloissa. Mä en tuosta hullunkierrosta tiedä mitään, eli ei hajuakaan onko meillä sellanen vai eikö ole... Tuskin on.

Tänään ehdin hetken seurailla tuota maapiirin lämpöä. Piiriin kone työnsi -3,6 asteista ja palaava oli 0,2 asteista. Eli lähelle neljä astetta tuo erotus. Nostin nyt sitä maapiiriin pumpun nopeutta 50% --> 60% Pitää seurailla muuttuuko nuo lukemat ja muuttuuko pumpun käytös muuten.
 
10% ALENNUS KOODILLA PAKKOTOISTO
Kyllä meillä ainakin tuo lattialämmityksen säätö pelittää, koska vieraushuonetta pidetään viileemmällä termostaatin avulla ja jos sitä nostaa, niin huone lähtee lämpenee. Ei ne lattiat erityisen lämpimät ole, paitti pesutiloissa. Mä en tuosta hullunkierrosta tiedä mitään, eli ei hajuakaan onko meillä sellanen vai eikö ole... Tuskin on.

Tänään ehdin hetken seurailla tuota maapiirin lämpöä. Piiriin kone työnsi -3,6 asteista ja palaava oli 0,2 asteista. Eli lähelle neljä astetta tuo erotus. Nostin nyt sitä maapiiriin pumpun nopeutta 50% --> 60% Pitää seurailla muuttuuko nuo lukemat ja muuttuuko pumpun käytös muuten.

Pakkaselle näyttää jo menevän tulevakin neste.

Hullunkierto tarkoittaa sitä että lähtevän ja palaavan kierron jakotukit on liitetty yhteen. Näin tilanteessa jossa kaikki kierrot ovat kiinni, pääse neste kuitenkin kiertämään.
 
Pakkaselle näyttää jo menevän tulevakin neste.

Hullunkierto tarkoittaa sitä että lähtevän ja palaavan kierron jakotukit on liitetty yhteen. Näin tilanteessa jossa kaikki kierrot ovat kiinni, pääse neste kuitenkin kiertämään.

Ok, pitää appiukolta kysyy miten se tuon on tehnyt. Mun mielestä tuosta oli puhetta ja että sitä ei meillä ole, mutta tämä vain hatara muistikuva.

Ja tuo palaava on jo jonkin aikaa keikkunut nollan kieppeillä, tosin ei sillä liene väliä onko tuo viina 3 vai -3 asteista kunhan erotus pysyy järkevänä?
 
Tänään ehdin hetken seurailla tuota maapiirin lämpöä. Piiriin kone työnsi -3,6 asteista ja palaava oli 0,2 asteista. Eli lähelle neljä astetta tuo erotus. Nostin nyt sitä maapiiriin pumpun nopeutta 50% --> 60% Pitää seurailla muuttuuko nuo lukemat ja muuttuuko pumpun käytös muuten.

Oliko menossa mikä vaihe? Tuohan laskee aika reippaasti ja on kylmimmillään tietenkin ennen lepoa. Mulla on jatkuvasti pakkasella palaavakin ja taitaa olla tuon LTO:n ansiota (mikä oli siis ohitettuna). Putkarilta kysyin, niin ei se katastrofi ole, mutta saishan tuo reikä kuulemma näin lämpöisenä talvena vähän lämpöisempikin olla.
 
Oliko menossa mikä vaihe? Tuohan laskee aika reippaasti ja on kylmimmillään tietenkin ennen lepoa. Mulla on jatkuvasti pakkasella palaavakin ja taitaa olla tuon LTO:n ansiota (mikä oli siis ohitettuna). Putkarilta kysyin, niin ei se katastrofi ole, mutta saishan tuo reikä kuulemma näin lämpöisenä talvena vähän lämpöisempikin olla.

Mahtaako kaivon iällä olla väliä? Tuo kun täyttää kohta 1 vuotta...

Mä en osaa sanoa miten kauan se oli jauhanut kun en mä tiedä mistä siitä pumpulta katsotaan kauanko se sillä hetkellä on päällä ollut... Asteminuutit oli -100 luokkaa, että sen perusteella ois varmaan ollut jossain puolivälissä kun siinä se raja on -200 muistaakseni.
 
Mahtaako kaivon iällä olla väliä? Tuo kun täyttää kohta 1 vuotta...

Mä en osaa sanoa miten kauan se oli jauhanut kun en mä tiedä mistä siitä pumpulta katsotaan kauanko se sillä hetkellä on päällä ollut... Asteminuutit oli -100 luokkaa, että sen perusteella ois varmaan ollut jossain puolivälissä kun siinä se raja on -200 muistaakseni.

Kaivon iän merkityksestä en osaa sanoa, mutta onneksi olkoon vaan jos ekat synttärit on tulossa :)

Asteminuutit jauhaa ylöspäin kun kompura käy, joten jos suunta oli tuolloin ylöspäin, niin puolessa välissä kompurointivaihetta oli, kuten sanoit. Eli sitten kun se raja lähestyy, ollaan lopussa ja alkaa lepovaihe ja asteminuutit laskee taas raja-arvoon. Tuossa satasen vaiheilla se kyllä varmasti oli jo vakiintunut eli ihan luotettavia tuloksia nuo oli.
 
Joo ja tässä on se ketju jonka perusteella kiertovesipumpun tehoja säätelin:

http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1291201215

Tuolla nimenomaan sanottiin että 8-10 astetta pitäisi tuon meno ja paluuveden lämpöeron olla. Siinä paikkeilla se itsellä pyörii kun äsken katoin.

Nyt oli muuten sykin puolivälissä kun pääsin EBTS:n käyrältä kattoon samalla, nyt oli -0,3 piiriiltä tuleja ja -4,7 palaava. Eli ei se nyt ainakaan tippunut ole kun sen 10 % yksikköä sitä piirin pumpun nopeutta nostin...

Ja tässä muuten tuore ketju aiheesta, pitää tutustua tarkemmin:

http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1328025322
 
Joo ja tässä on se ketju jonka perusteella kiertovesipumpun tehoja säätelin:

http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1291201215

Tuolla nimenomaan sanottiin että 8-10 astetta pitäisi tuon meno ja paluuveden lämpöeron olla. Siinä paikkeilla se itsellä pyörii kun äsken katoin.

Nyt oli muuten sykin puolivälissä kun pääsin EBTS:n käyrältä kattoon samalla, nyt oli -0,3 piiriiltä tuleja ja -4,7 palaava. Eli ei se nyt ainakaan tippunut ole kun sen 10 % yksikköä sitä piirin pumpun nopeutta nostin...

Ja tässä muuten tuore ketju aiheesta, pitää tutustua tarkemmin:

http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1328025322

Kiinnostavaa vertailla ensi kuun kulutuksia ja katsoa kuinka paljon ulkokierron lämpötila vaikuttaa hyötysuhteeseen, jos vaikka saisin eroa kurottua umpeen ;). Mulla nimittäin pysyy vielä reilusti plussalla tuloviina koko syklin ajan. Jos säät jatkuu tällaisina taitaa Timballa mennä jo reilusti miinukselle. Viime talvenahan oli aika pitkään tosi kylmä. Jossain vaiheessa kun noita ulkokierron lämpötiloja seuraili huomasi koska lämpöä ei otettukaan enää vedestä vaan vesi ainoastaan siirsi lämpöä ympäröivästä kalliosta.
 
Kiinnostavaa vertailla ensi kuun kulutuksia ja katsoa kuinka paljon ulkokierron lämpötila vaikuttaa hyötysuhteeseen, jos vaikka saisin eroa kurottua umpeen ;). Mulla nimittäin pysyy vielä reilusti plussalla tuloviina koko syklin ajan. Jos säät jatkuu tällaisina taitaa Timballa mennä jo reilusti miinukselle. Viime talvenahan oli aika pitkään tosi kylmä. Jossain vaiheessa kun noita ulkokierron lämpötiloja seuraili huomasi koska lämpöä ei otettukaan enää vedestä vaan vesi ainoastaan siirsi lämpöä ympäröivästä kalliosta.

Joo, mielenkiintosta seurata kyllä.

Nyt vasta opin että se lisäyksen aikakerroin = vastuksen käyttöaika, se on mulla 0,7 ja jos en vääri muista, niin 0,5 tuli jo kun tuo käynnistettiin ja säädettiin vähän kaikkea. Eli tähän asti ei ole vielä käyttänyt vastusta juuri ollenkaan.

Täytyy yrittää ehtiä ennen duuniin lähtöä katsomaan mikä tuo litkujen lämpöero on ja nostaa vielä tuota LK pumpun nopeutta. Mitä noita muiden lukuja katteli, niin varmaan joku 70-80% vois olla optimi...

Ja ymmärsin että jos alkaa -6 lähenee tuloviinan lämpö, niin sitten pitäisi jo alkaa ottamaan vastusta mukaan aikaisemmin...
 
Kattelin tuosta EBTS:n piirtämältä käyrältä, että nyt pumppu käy n. 80-90 minuuttia ja lepää 40-50 minuuttia. Ulkona 26,5 pakkasta ja tuo kopallinen puita poltetaan päivittäin, eli yksi pesällinen. Näyttääki olevan nyt lämmityssykli reilussa puolivälissä, että kipasempa talliin kattomaan mitä näyttä litkujen lukemat ja lähtevän ja palaavan veden lämmöt.
 
Kattelin tuosta EBTS:n piirtämältä käyrältä, että nyt pumppu käy n. 80-90 minuuttia ja lepää 40-50 minuuttia. Ulkona 26,5 pakkasta ja tuo kopallinen puita poltetaan päivittäin, eli yksi pesällinen. Näyttääki olevan nyt lämmityssykli reilussa puolivälissä, että kipasempa talliin kattomaan mitä näyttä litkujen lukemat ja lähtevän ja palaavan veden lämmöt.

Mitä jos katsoisit mitä se on kun sykli loppuu. Sitten jos vielä katsoisi mitä lämpötila on kun seuraava alkaa, niin siitä voisi jo vetää johtopäätöksiä kuinka kauan menee että ollaan liikaa miinuksella.

Mulla menee lukujen laittaminen reilun viikon päähän kun 'pitää' lähteä reissuun. Katson kuitenkin piruuttani kulutuksen ennen lähtöä, niin näkeepä palatessa mikä on kämpän 'tyhjäkäyntikulutus'.
 
Mitä jos katsoisit mitä se on kun sykli loppuu. Sitten jos vielä katsoisi mitä lämpötila on kun seuraava alkaa, niin siitä voisi jo vetää johtopäätöksiä kuinka kauan menee että ollaan liikaa miinuksella.

Mulla menee lukujen laittaminen reilun viikon päähän kun 'pitää' lähteä reissuun. Katson kuitenkin piruuttani kulutuksen ennen lähtöä, niin näkeepä palatessa mikä on kämpän 'tyhjäkäyntikulutus'.

Ei jostain syystä ollut enää muokkausvaihtoehtoa edelliseen viestiin.

Kävin kurkkaamassa minkä lämpöistä tulee kaivosta kun sykli alkaa. 6 asteista sisään (n. minuutti syklin alkamisen jälkeen, aluksi tulee vähän viileämpää kun on joku metri 1. kaivosta tupaan) ja 3 asteista ulos. Alussa näköjänä ainakin mennään vielä veden tuottamalla lämmmöllä. Katotaan jos ehti tsekata kierron lopussa sisään tulavan lämpötilan.

10 min kohdalla sisään 4 ulos 0,8
 
Mitenköhän tuo kone laitetaan tallentaan tikulle tuota dataa? Ihan törkeen iso homma kytätä noita syklien alkuja ja loppuja. Nytkin on menossa toodella pitkä sykli kun lämmitetään kovalla pakkasella ja ajetaan varaajaan käyttövettä lämpimäksi.

Nyt tuossa noin tunnin käynnin jälkeen oli keruulämpö -0,5 ja pumpulta lähtevä -3,5 ja hetkeä myöhemmin tuo sitten nousi -4,5 asteeseen, silloin käynnistyi lämmitys, eli aika kovasti se tuossa seilasi.

Menolämpö lattiaan oli 35,2 kieppeillä ja palaava 30-30,5 kun tuossa seurasin.

Mutta jotenkin tuon saa seuraamaan tuota ihan muistitikullekin, en vaan ole tuohon yhtään perehtynyt vielä.
 
Mitenköhän tuo kone laitetaan tallentaan tikulle tuota dataa? Ihan törkeen iso homma kytätä noita syklien alkuja ja loppuja. Nytkin on menossa toodella pitkä sykli kun lämmitetään kovalla pakkasella ja ajetaan varaajaan käyttövettä lämpimäksi.

Nyt tuossa noin tunnin käynnin jälkeen oli keruulämpö -0,5 ja pumpulta lähtevä -3,5 ja hetkeä myöhemmin tuo sitten nousi -4,5 asteeseen, silloin käynnistyi lämmitys, eli aika kovasti se tuossa seilasi.

Menolämpö lattiaan oli 35,2 kieppeillä ja palaava 30-30,5 kun tuossa seurasin.

Mutta jotenkin tuon saa seuraamaan tuota ihan muistitikullekin, en vaan ole tuohon yhtään perehtynyt vielä.

Tökkäät tyhjän tikun laitteeseen. Näyttöön siihen pääsivulle tulee uusi valikko missä lukee USB. Menet sinne ja klikkailet tallennuksen aktiiviseksi. Voit tallennussyklin laittaa vaikka minuuttiin sitä ennen. Ennen tikun irroittamista menet samaan valikkoon ja lopetat tietojen tallennuksen. Helppoa kuin mikä! Excelillä voi avata tuon tiedoston vaikka se ei olekkaan .xls. Tiedot voi näyttää oudolta mutta ylimmäisellä rivillä on kerroin millä jokainen sarake pitää jakaa.

Lattiakierto on aika lämmin verrattuna omaani. (en tiedä onko se oikeasti mitenkään erityisen lämmin). Omat: meno 31, paluu 26. Pysyykö teillä laskettu lämpötila vakiona vai vaihteleeko sekin?
 
reilu 20 min 2,5 sisään ja -0,4 ulos.

Seuraavan kerran kun vähän yli 30 min kohdalla kävin katsomassa oli lämmitys jo loppunut. Luvut oli about samat kuin nämä vimoset. Täytynee säätää asteminuutit vaikka 120 - 150 ja kattoo kuinka käy. Näillä säillä pitäisi 1 käynnistys kyllä kestää kauemmin, vaikkei käyttövettä tehtäisikään. Jotenkin tuntuu että 4+0 siirto 3+2:n on aiheuttanut tämän pätkäkäynnin.
 
On kyllä tosi lämmintä! Niin oliko sulla epäilyksiä, että käyttösähköllä lämmität?
Kuinkas syvä se reikä taas olikaan ja monenko kilowatin pumppu?

Ei ole ollut epäilyksiä käyttösähköllä lämmittämisestä.

60 ja 70 metriset reijät ja 8kwh nibe.
 
Mitenköhän tuo kone laitetaan tallentaan tikulle tuota dataa? Ihan törkeen iso homma kytätä noita syklien alkuja ja loppuja. Nytkin on menossa toodella pitkä sykli kun lämmitetään kovalla pakkasella ja ajetaan varaajaan käyttövettä lämpimäksi.

Nyt tuossa noin tunnin käynnin jälkeen oli keruulämpö -0,5 ja pumpulta lähtevä -3,5 ja hetkeä myöhemmin tuo sitten nousi -4,5 asteeseen, silloin käynnistyi lämmitys, eli aika kovasti se tuossa seilasi.
...

Siis mikä lämmitys käynnistyi. Menikö vastus päälle vai mitä toi 'nousi -4,5 asteeseen' tarkottaa?
 