Oikeastaan seurailen enää kuukausikulutusta. Alkuvaiheessa maalämpöfooruminen avuliaiden asiantuntijoiden avulla löytyi ne isommat ongelmat ja ohjeet ongelmien löytämiseen. Itse asiassa olen systeemiin muuten tyytyväinen, mutta käyrä on edelleen hukassa. Nykysellä 3 +2:n käyrällä tulee vähän liian kuuma näillä kovimmilla pakkasilla. Sisällä nousee lämpötila 23:n ja menoveden pyyntikin taisi olla 34 astetta.


Alkuvaiheen testaus oli aika työlästä. 1. testissä otin minuutin välein sisääntulevan ja uloslähtevän kaivonesteen lämpötilat. Näin saatiin tietoa siitä riittääkö reikä ja miten hyvin kaivo palautuu (lämmöntuotto). Kun ulkokierto oli ok (vika oli siinä että oli jäänyt jatkuva kierto päälle) tsekkasin sisäkierron samalla logiikalla, eli minuutin välein tuleva ja lähtevä. Tässä palaava neste reagoi aivan liian hitaasti. Kävi ilmi että suurin osa kierroista oli kiinni ja tämän takia paluuvesi lämpeni tosi hitaasti. Tämä tuli kuntoon laittamalla yksi kierto jatkuvaksi ja säätämällä hieman pumpun sisäkierron menoveden max-lämpötilaa pienemmäksi. Pumppu luuli että lattia jäätyy kun paluuvesi oli  niin paljon kylmempää kuin menovesi ja nosti tämän takie menoveden lämpötilaa liaan korkealle.


Nyt seurailen lukuja pääosin sen takia että niistä näkee jos jotain menee / on menossa rikki.