Miksi patterin termostaatti paukkuu?

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja T-mies
  • Aloitettu Aloitettu
Liittynyt
10.7.2002
Viestejä
380
Meillä on pattereissa Danfoss-termostaatit (kuvassa). Viime aikoina etenkin yläkerran termostaatit ovat usein paukkuneet. Paukkuminen alkaa kun termostaatti kytkee veden virtauksen päälle tai pois. Paukkuminen on sellaista jatkuvaa ja varsin kovaäänistä "TYKYTYKYTYKY" tyylistä ja loppuu kun termostaattia vääntää joko isommalle tai pienemmälle. Laskin eilen hieman putkiston painetta ja se auttoi etenkin yläkerran patterien osalta, alakerrassa kuitenkin yksi termostatti vielä ajoittain paukkuu.
Löytyykö muilla kokemusta tällaisesta? Mistä johtuu?
 

Liitteet

  • Termostaatti.jpg
    Termostaatti.jpg
    56,4 KB · Katsottu: 7 896
Viimeksi muokattu:
10% ALENNUS KOODILLA PAKKOTOISTO
tädillä oli käyttövesi järjestelmässä, joskus tommoinen paukutus. Putkimies vaihtoi hanan ja vika korjaantui. Ilmeisesti aiheutti paineiskuja.

Eipä se tähän vikaan taida auttaa.
 
Meillä on pattereissa Danfoss-termostaatit (kuvassa). Viime aikoina etenkin yläkerran termostaatit ovat usein paukkuneet. Paukkuminen alkaa kun termostaatti kytkee veden virtauksen päälle tai pois. Paukkuminen on sellaista jatkuvaa ja varsin kovaäänistä "TYKYTYKYTYKY" tyylistä ja loppuu kun termostaattia vääntää joko isommalle tai pienemmälle. Laskin eilen hieman putkiston painetta ja se auttoi etenkin yläkerran patterien osalta, alakerrassa kuitenkin yksi termostatti vielä ajoittain paukkuu.
Löytyykö muilla kokemusta tällaisesta? Mistä johtuu?

Todennäköisesti varsinainen termostaatti ei pauku vaan varsinainen venttiili. Yleisin syy paukkumiseen lienee väärinpäin asennettu venttiili. Tällöin vesi kulkee väärään suuntaan venttiilissä ja silloin se ääntää. Ylimitoitettu patteriverkoston pumppu saattaa myös auheuttaa ääniongelmia.

MikkoM
 
Todennäköisesti varsinainen termostaatti ei pauku vaan varsinainen venttiili. Yleisin syy paukkumiseen lienee väärinpäin asennettu venttiili. Tällöin vesi kulkee väärään suuntaan venttiilissä ja silloin se ääntää. Ylimitoitettu patteriverkoston pumppu saattaa myös auheuttaa ääniongelmia.

MikkoM

Ylipäänsä liian suuri virtaamanopeus putkessa. Onks sulla milloin tasapainotettu?
 
Ööö... ai tasapainoitettu? En mä tiedä. Ei ainakaan sinä puolen vuoden aikana mitää oon talossani asunu.
Vettä kierrättävä pumppu on ykkösellä, joten virtausnopeus ainakin sen puolesta on pienimmällä mahdollisella.
 
Meillä myös lattialämmityksen termostaatti "naksuu" kovasti.
Mistä tämä johtuu ja pystyykö vian korjata vai pitääkö ostaa uusi termostaatti?

Termostaatti on lähes samanlainen mikä kuvassa on.